账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28861|回复: 35

[规范条文] 关于对防火门监控器设置问题的答复意见

[复制链接]
     
发表于 2017-6-8 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家看看这个回函,到底是设还是不设呢?

关于对防火门监控器设置问题的答复.pdf

261.67 KB, 下载次数: 711, 下载积分: E币 -5

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:43:11 | 显示全部楼层
贴图,方便大家讨论
1.png
2.png
3.png
4.png
发表于 2017-6-8 09:47:20 | 显示全部楼层
这个答复主要是指:非疏散通道上的防火门,如户门、设备用房门可以不考虑防火门监控
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:59:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-8 09:47
这个答复主要是指:非疏散通道上的防火门,如户门、设备用房门可以不考虑防火门监控

看答复二,有时建议作...下面该怎么执行?
     
发表于 2017-6-8 15:27:27 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-8 09:59
看答复二,有时建议作...下面该怎么执行?

常开的必须做,没商量;然后其他的就是看兄弟交情酒量深浅了,,,,
     
发表于 2017-6-8 15:32:49 | 显示全部楼层
从回复来看,除常开防火门外,常闭防火门并不强制要求。
     
发表于 2017-6-8 15:41:02 | 显示全部楼层
蝴蝶效应,只要存在常开防火门,就要设置联动报警,也就是说要设置火灾自动报警,反过来呢,就要设置防火门监控系统。
除非,全部是常闭防火门,而且建筑内又无其它需要联动、以及需要设置报警的条件,可以不设置防火门监控系统
     
发表于 2017-6-8 15:43:16 | 显示全部楼层
但是,这里面有个“但是”,你就不晓得咋个弄了
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:05:49 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-8 15:32
从回复来看,除常开防火门外,常闭防火门并不强制要求。

规范的 宜 字 按道理也不做硬性要求..现在很多消防队,宜 都按应处理..
所以 回函中的建议..下面的消防队.很可能又硬性处理了
     
发表于 2017-6-8 16:07:21 | 显示全部楼层
这是公安部消防局的文件,理论上说,不具备规范解释的效力,只能是公安部内部在审图时和工程验收时作为依据。但审图时提出来,还是要按规范执行。按照规范组的解释,常闭防火门一样要设置监控系统。
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:36:06 | 显示全部楼层
本回函,如果去掉第二条 就比较完美了。。政策性的东西,应该是明确的,什么时候做,什么可做,什么不做,,不应该让别人猜测。。第二条中,有条件的场所,什么叫有条件阿。。只要有钱,还有什么其它条件么!
源头的模糊,引起执行的纠纷。。规范或者类似于此类函件的失败之处。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-8 18:15:27 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-6-8 16:07
这是公安部消防局的文件,理论上说,不具备规范解释的效力,只能是公安部内部在审图时和工程验收时作为依据 ...

火规规范组的解释越权了。但我等小民说的也不算。
第一条原则是有共识的。
     
发表于 2017-6-8 20:04:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 WMeng90 于 2017-6-8 20:05 编辑
chipy 发表于 2017-6-8 09:59
看答复二,有时建议作...下面该怎么执行?

建议性的东西,和“宜”字是最难把握的!
     
发表于 2017-6-9 08:05:42 | 显示全部楼层
这个文件在哪里能查到?如何判断其真伪?

点评

这个有必要造假么?  发表于 2017-6-9 09:49
     
发表于 2017-6-9 08:42:01 | 显示全部楼层
按建规规定,本来就是除常开防火门外,常闭防火门并不强制要求设置。只是火规编制组越俎代庖胡乱解释,才导致
越来越乱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则