请问各位大师,由西南电力设计院主编的GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》是否适用于房屋建筑工程中的电气设计?感觉有些条文在民建中认真执行起来有难度

点评

比如说,哪些条文?  发表于 2017-6-6 13:56
发表于 2017-6-6 08:34:51 | 显示全部楼层
是否适用于房屋建筑工程中的电气设计
国标,民建也执行
     
发表于 2017-6-26 11:39:49 | 显示全部楼层
GB50217-2007 电力工程电缆设计规范
1.0.1 为使电力工程电缆设计做到技术先进。经济合理,安全适用、便于施工和维护,制定本规范。
1.0. 2 本规范适用于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

条文说明
1.0.1 系原条文1.0.1保留条文。条文中“电力工程”系指包括发电、输变电、石油、冶金、化工、建筑、市政等电力工程。

     
发表于 2017-6-26 14:31:30 | 显示全部楼层
理论上国标、行标都适用于全国,但出于国内的实际情况,电气一般分为原供配电系统和建设部为首的两大类,前者以DL及其他非50系列的标准为主,后者则而以50系列为主。但有些如50217、50227等标准虽然属于50系列,但由于国内高压部分属于电力公司的强项,这些标准多是传统电力行业单位负责编写审定,故与其他50系列的标准常有冲突。要区分这类标准很容易,看一下前言的主编单位就明白。
实际应用上,如果发生参数冲突,我们一般以工程的最终验收单位主体来适当调整数据。
     
发表于 2017-6-27 07:57:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2017-6-27 08:00 编辑

说的很明确,这本规范的背景是为了电力工程而编制的,当然不可避免的有些地方和民用设计会有差异,可以参照,但作为规范用于民建不合适。
我所知道的是该规范编制组少有人从事建筑、市政的电力工程。
     
发表于 2017-11-28 10:17:23 | 显示全部楼层
我觉得如果有冲突的条文还是就条文论条文合适

我的感觉是这个规范对于原则性的电缆敷设规律说的比民规透彻,具有很强的普适性