账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13254|回复: 20

[求助] 消火栓按钮的控制

[复制链接]
     
发表于 2017-6-5 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50116-2013第4.3.1条文说明当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。现在有个问题是小区有消防控制室,但是本建筑没有设计火灾报警,本建筑的消火栓按钮采用用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵还是消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动拉制器联动控制消防泵启动?
发表于 2017-6-6 08:45:25 | 显示全部楼层
消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动拉制器联动控制消防泵启动
发表于 2017-6-6 08:47:03 | 显示全部楼层
其实,你建筑内没有火灾报警,干脆不上消火栓按钮

点评

如果设有消防泵及消火栓,就应该设消火栓按钮吧。  发表于 2017-6-7 11:20
     
发表于 2017-6-6 09:04:32 | 显示全部楼层
消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),直接启泵
     
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:12:37 | 显示全部楼层
建筑内没有火灾报警,但是水专业安装了消火栓啊
发表于 2017-6-6 09:17:52 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2017-6-6 09:12
建筑内没有火灾报警,但是水专业安装了消火栓啊

消火栓打开就有水,起泵不是靠你这个按钮来起
     
发表于 2017-6-6 09:21:36 | 显示全部楼层
他没有联动的,不久直接启泵么
     
发表于 2017-6-6 09:28:44 | 显示全部楼层
这种情况我做直接启泵
     
发表于 2017-6-6 10:18:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-6 08:45
消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动拉制器联动控制消防泵启动

此楼无火灾自动报警系统,仅有消火栓系统。不能拿此楼的消火栓按钮的动作信号和其他楼的火灾自动报警系统的报警信号作为消火栓系统的联动触发信号吧?
发表于 2017-6-6 10:23:35 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-6-6 10:18
此楼无火灾自动报警系统,仅有消火栓系统。不能拿此楼的消火栓按钮的动作信号和其他楼的火灾自动报警系统 ...

是的,其实没啥用,所以我说不用走线
     
发表于 2017-6-6 10:34:28 | 显示全部楼层
小区内有消防控制室,意味着小区内各楼共用一套消火栓系统,包括消火栓泵,以及直接起泵的压力开关、流量开关。只要打开消火栓,消火栓泵就可以起动,没有必要再用消火栓按钮直接起泵了。消火栓箱内增设一个输入模块,显示消火栓按钮动作位置,倒是有必要。

点评

有道理  发表于 2017-6-6 10:40
     
发表于 2017-6-6 10:54:27 | 显示全部楼层
根据图集,这两种启泵方式都需要的,有压力开关、流量开关等一样要再设消火栓按钮启泵。如果不设的话,启泵是可以,如果有的话应该更可靠了。
     
发表于 2017-6-6 11:00:28 | 显示全部楼层
条文说明是否和规范条文有同样的执行力,不知道这个条文说明是从规范条文那句话理解出来的这个意思!
     
发表于 2017-6-6 16:05:12 | 显示全部楼层
4.3.1 消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相同的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动拉制器联动控制消防泵启动,消防泵的功作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联功控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火检按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火拴位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
    当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
似乎要设消火栓按钮、发报警信号
发表于 2017-6-6 16:16:15 | 显示全部楼层
13年出版的火规,14年出版的消防给水规范,有个先后。如果倒过来,火规就不会有这样的条文了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则