账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8690|回复: 13

[问题探讨] 如何现场辨识低压柜的柜型?GCK、GCS还是MNS?

[复制链接]
发表于 2017-6-2 09:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柜体上会喷涂柜型,但是这种喷涂是可以造假的。那么,有什么办法可以现场辨识实际柜型?3C安全型式试验报告中认证的铜排规格和断路器厂家,如果与现场查看到的不一致,是否就可以认定为非标柜?

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 5 好问题,稍后回答

查看全部评分

     
发表于 2017-6-2 09:30:39 | 显示全部楼层
原则上CCC认证只对型式试验报告上安全件一览表里的元部件负责,或者由成套厂里的具备资质的技术负责人指定。CCC认证只对型式试验报告上的铜排规格负责
     
发表于 2017-6-2 10:15:31 | 显示全部楼层
铜排规格和柜型有关系么?

点评

无关系  发表于 2017-6-2 10:52
 楼主| 发表于 2017-6-2 12:13:30 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-6-2 10:15
铜排规格和柜型有关系么?

我只是借用这个帖子同时说了两个问题
 楼主| 发表于 2017-6-2 12:21:09 | 显示全部楼层
conanzergen 发表于 2017-6-2 09:30
原则上CCC认证只对型式试验报告上安全件一览表里的元部件负责,或者由成套厂里的具备资质的技术负责人指定 ...

现场成套柜内开关元器件配置和成套柜3C不一致也没问题吗?是不是只要查询所配置断路器产品型号是否有3C认证报告就可以了?
     
发表于 2017-6-2 13:15:42 | 显示全部楼层
warrior0318 发表于 2017-6-2 12:21
现场成套柜内开关元器件配置和成套柜3C不一致也没问题吗?是不是只要查询所配置断路器产品型号是否有3C认 ...

这要看成套厂是否有具备资质的技术负责人,在中国市场上销售的断路器都必须有CCC认证。
     
发表于 2017-6-3 18:27:06 | 显示全部楼层
1.什么低压成套设备的CCC认证
中国强制性产品认证简称CCC认证或3C认证。是一种法定的强制性安全认证制度,也是国际上广泛采用的保护消费者权益、维护消费者人身财产安全的基本做法。属于强制认证的产品,如果中国境内销售,必须具有3C证书,否则视为违法行为。2001年, 国家质量监督检验检疫总局在CCEE认证和CCIB认证基础上推出CCC认证。
2.低压成套设备强制认证名录
常见的GCK,GCS,GGD等低压成套设备都需要按照GB7251.1和GB7251.12进行型式试验验证。
Untitled7.jpg
3.生产企业分类
生产企业分为4类,分别用A类,B 类,C类,D类表示,原则上,生产企业分类结果需要按照D-C-B-A的次序逐级提升,按A-B-C-D逐级下降,或经过风险评估直接调整到相应类别。
3.1 A类生产企业
a. 近两年内,工厂检查结论未发现与认证产品质量有关的严重不符合项;
b. 近两年内,产品检测、监督抽样检测以及国家级,省级,CCC专项抽查等结果未发生产品安全性能问题;
c. 近两年内,司法判决,申投诉仲裁,媒体曝光及消费者质量信息反馈等无产品安全性能问题;
d.有证据表明企业在持续、稳定、批量的生产获证产品,有设计能力或企业自有检测资源获得ILAC协议互相认可的ISO/IEC17025标准认可的资质;
e.其他与生产企业及认证产品质量相关的信息。
3.2 B类生产企业
除A类,C类,D类的其他生产企业,对于没有任何质量信息的生产企业,其分类默认为B类。
3.3 C类生产企业
满足一下条件之一:
a. 最近一次工厂检查结论判定为“现场验证”且系认证产品质量问题的;
b. 产品质量存在一定问题且系企业责任,但不设计暂停、撤销认证证书的;
c. 根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需要调整为C类的;
3.4 D类生产企业
a.最近一次工厂检查结论判定为“不通过”且系认证产品质量问题的;
b.监督抽样检测结果为不合格且影响到产品安全性能的;
c.无正当理由拒绝检查或监督抽样的;
d. 产品质量存在严重问题且系企业责任,可直接暂停、撤销认证证书的;
e.国家级、省级的各类产品质量监督抽查及CCC专项抽查等检测结果为不合格且影响到产品安全性能的;
f.根据生产企业及认证产品相关质量信息综合评价信息结果认为需调整为D类的
4.认证单元的划分
原则上,委托人相同、生产者(制造商)相同、生产企业(生产厂)相同、型号相同、结构相同、同一主母线额定短时耐受电流等级与相应电流范围的产品为一个认证单元。在同一个认证单元中,根据生产企业的分类管理规定,相应的额定电流范围如下
A类企业
A.jpg
B、C类企业
b.jpg
D类企业:
d.jpg
上述分类说明,企业分类级别越低,需要认证的单元越多,一般选取表中上限电流(额定短时耐受电流Icw对应的最大额定电流In的产品作为试验样品。
     
发表于 2017-6-3 18:58:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-6-3 19:01 编辑

5. 低压成套设备CCC认证产品描述(关键点
在向认证机构申请认证之前需要填写待认证产品的产品描述,产品描述的内容最终会体现在CCC认证报告当中,所以比较关键。以下以方圆CCC认证为例。
5.1 产品名称型号及结构参数
1项就是产品型号及名称,例如GCK,GCS,GGD等柜型;第2项需要填写的是产品的基本信息,例如样机的操作方式、安装方式、接线方式、安装场所、壳体材料、壳体材料厚度、功能单元电气连接方式、进出线方式、外形尺寸及重量、防腐要求、母线绝缘支撑间距和布置图(与动稳定相关
4.jpg
5.2 产品的主要技术参数
低压成套的主要技术参数包括额定工作电压、额定绝缘电压、额定冲击耐受电压、过电压类别、材料组别,污染等级、电气间隙和爬电距离、主母线和配电母线短时耐受电流值、主开关的分断能力、回路数、IP/IK等级、额定分散系数等等,上述参数在认证合格后都体现在CCC报告中
5.jpg
5.3 关键元器件/材料清单
对于低压成套设备需要提供:
a.开关电器/元件:如断路器、隔离开关、接触器、热保护器以及壳体的型号数量规格和生产者以及认证证书编号
b.母线与绝缘导线及有关连接件:如主开关进出线、母线、绝缘导线、主电路插接件的型号数量规格和生产者以及认证证书编号
c.绝缘件:如母线夹板、母线框、绝缘子(与动热稳定息息相关)的型号数量规格和生产者以及认证证书编号
6.jpg
5.4 认证单元产品型号描述
认证单元型号描述包括电流、电压、母线短时耐受电流、母线规格等参数。
7.jpg

     
发表于 2017-6-3 19:14:39 | 显示全部楼层
6.低压成套CCC检测项目及标准
对于GCK,GCS,GGD等低压成套设备主要依据的是GB7251.12相关条例进行检验。通常,同一额定短时耐受电流等级,选取最大额定电流的产品作为样机。具体数量和要求如下:进线柜1台;配电柜1台,回路数不少于2个;控制柜1台;检验的项目包括:
  • 布线、操作性能和功能11.10
  • 耐腐蚀性10.2.2
  • 外壳热稳定性验证10.2.3.1
  • 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证10.2.3.2
  • 耐紫外线辐射验证10.2.4
  • 提升10.2.5
  • 机械碰撞试验10.2.6
  • 标志10.2.7
  • 成套设备的防护等级10.3
  • 电气间隙和爬电距离10.4
  • 电击防护和保护电路的完整性10.5
  • 介电性能10.9
  • 温升验证(导体连接处都为70K)10.10
  • 短路耐受强度10.11
  • 电磁兼容性10.12
  • 机械操作10.13
上述检验项目细节参数最终需要体现在CCC报告中。

     
发表于 2017-6-3 19:48:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-6-3 19:51 编辑

有了上述铺垫,再看warrior0318坛友的问题:
1.柜体上会喷涂柜型,但是这种喷涂是可以造假的。那么,有什么办法可以现场辨识实际柜型?
2.3C安全型式试验报告中认证的铜排规格和断路器厂家,如果与现场查看到的不一致,是否就可以认定为非标柜?


-----对于第1条,如前所述在“产品描述第1项”中就提到了产品名称及型号,所以厂家提供的产品实物名称只要与对应产品CCC证书上认证过的型号名称一致,就可以认为是符合CCC认证;

-----对于第2点,如前所述在“产品描述第5.3项”中就提到了关键元器件/材料清单,需要提供生产厂家和相应产品的认证证书编号。以施耐德低压柜CCC证书为例,因为元器件肯定会采用施耐德低压元器件,铜排一般也有固定的生产厂家,所以施耐德的低压柜内不会出现其他品牌的低压元器件,即实际产品中的元器件与CCC证书内的是一一对应,但在国内GCS,GCK,GGD等盘柜中,某一种型号的低压柜只用某一个品牌的元器件确实比较困难,国内元器件供应商上千家,具体问题看来还是需要具体对待,这一点在“CQC-C0301-2016 强制性产品认证实施细则 低压电器 低压成套开关设备”有提到,如下图所示:
8.jpg



发表于 2017-8-24 23:23:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
     
发表于 2017-12-16 11:49:14 | 显示全部楼层
解答的够详细,学习了
发表于 2018-2-7 15:00:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则