发表于 2017-6-1 08:59:50
|
显示全部楼层
任何一个建筑物的避雷带引下线应不少于两处(凡是工作接地系统基本上都有两处及以上与接地网连通):如是专用引下线,要设置断接卡;如是利用建筑物构造柱内垂直钢筋作为引下线,可不设断接卡,但需在适当部位(一般选择四个角)设置外引水平接地体的焊接钢板(该钢板应与柱内作为引下线的钢筋连通构成可靠电气通路)。设置断接卡的主要目的是用于测试“接地电阻”,另外也可以从此处引出外设的水平接地体(如接地电阻达不到规范或设计要求),也有从与“基础水平钢筋网”直接预设扁钢延伸至散水坡外一米的做法,作为外引水平接地体的连接点。 |
|