账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5479|回复: 10

[问题探讨] 照明维护系数

[复制链接]
     
发表于 2017-5-26 09:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近经常遇到日方业主质疑中国照明的维护系数和日本照明的保守率,尤其在LED上分歧比较大,发个数据对比,
各位同行给点建议:
如下图:我国的灯具维护系数不分灯具类型,一刀切仅按使用场所洁净度考虑灯具维护系数;
              日本照明保守率根据不同灯具类型,按不同洁净场所考虑灯具维护系数;
尤其LED灯,和我们差别挺大, 最高也就0.69,和我们0.8差10%,还是很可观。
本人对灯具和照明设计仅停留在表层,请教各位,是不是日方的数据有些保守?还是我们有必要深入细化我们的数据?
405886793.jpg 1460916451.jpg
发表于 2017-5-26 10:16:51 | 显示全部楼层
楼主厉害,都读到日本书上了
     
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:21:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-26 10:16
楼主厉害,都读到日本书上了

最近有日方投资的项目,要不然哪里那么多的精力....国标还没学明白呢...火灾报警到现在我都没搞清楚到底怎么做...
发表于 2017-5-26 10:35:58 | 显示全部楼层
保守率对应的利用系数,不是维护系数

点评

不对。U是利用系数,M就是维护系数,从使用字母和英文含义(Utilization,Maintanence)即可看出  发表于 2017-5-26 10:42
发表于 2017-5-26 10:37:09 | 显示全部楼层
你这个日本书有电子版没有?传一份上来
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 10:46:53 | 显示全部楼层
维护系数不止与环境有关,还与光源损耗、反射面氧化有关
     
发表于 2017-5-26 10:56:27 | 显示全部楼层
这个是什么书,我有本日本照明手册第二版,不过还没有怎么读
另外,大家可以支持下我的帖子吗,我想做个局部等电位施工情况的调查,谢谢
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33923-1-1.html
     
 楼主| 发表于 2017-5-26 11:06:00 | 显示全部楼层
这个没有电子版,是三菱电机做的一个设备手册,内容还是挺丰富的,日本不太细分水电暖,都是一个人
发表于 2017-5-27 16:41:24 | 显示全部楼层
lz11111 发表于 2017-5-26 10:35
保守率对应的利用系数,不是维护系数

与灯具相关,与安装情况相关国内就是利用系数
     
发表于 2017-6-14 08:51:28 | 显示全部楼层
不明觉厉呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则