账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5919|回复: 7

[问题探讨] 火灾报警如果环形接线是否不用管32个点的限制?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-15 21:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,业主想用环网接线,但是国内松江、海湾貌似不支持。。
国外的或者合资的品牌,诺蒂菲尔之类是否本身带隔离器,
不用管32个点的限制?
     
发表于 2017-5-15 21:47:43 | 显示全部楼层
也不是,他们有自带隔离器的,西门子,霍尼韦尔,也有不带隔离器的。
     
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:29:16 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-5-15 21:47
也不是,他们有自带隔离器的,西门子,霍尼韦尔,也有不带隔离器的。

如果 不带隔离器,32个点一个小环么?感觉做起来很怪啊..
发表于 2017-5-16 08:47:01 | 显示全部楼层
环形接线,如果设备本身不带隔离器,则加的隔离器后依然32点要求,如果设备自带隔离器,不需要考虑32点要求
     
 楼主| 发表于 2017-5-16 17:09:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-16 08:47
环形接线,如果设备本身不带隔离器,则加的隔离器后依然32点要求,如果设备自带隔离器,不需要考虑32点要求

如果不带隔离器,一个隔离器后面 怎么环的,从隔离器开始,,最终再环到隔离器上?
然后,各个隔离器 再串起来?
发表于 2017-5-17 09:01:59 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-5-16 17:09
如果不带隔离器,一个隔离器后面 怎么环的,从隔离器开始,,最终再环到隔离器上?
然后,各个隔离器 再串起来 ...

可以看看14X5050-1的12页
     
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:06:05 | 显示全部楼层

看到了,谢谢..
     
发表于 2017-5-17 11:49:11 | 显示全部楼层
谁有环形总线短路隔离器的资料麻烦上传一个,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则