账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3085|回复: 17

[求助] 两个问题

[复制链接]
     
发表于 2017-5-10 11:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、如何区分省部级办公建筑和地市级办公建筑?
2、民规JGJ16-2008 第12.4.6条中25V的规定是怎么得来的?王老的600问中第8章为何没有提到这个数字?另外次页中这个0.7Ω和0.5Ω是如何得来的?
IMG_1098.jpg
发表于 2017-5-10 15:40:51 | 显示全部楼层
省部级办公建筑和地市级办公建筑,得问问建筑项目负责人
发表于 2017-5-10 15:41:45 | 显示全部楼层
通常为交流50V,而对潮湿环境等不利条件,应为交流25V
发表于 2017-5-10 16:03:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:06:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:08:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:10:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:12:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:13:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:16:10 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-10 16:13
这里面还有一个漏电点在水中的电位梯度分布问题。因此,一般情况下。25伏供电就可以了。

诚版:讲讲0.5欧和0.7欧是咋来的?
发表于 2017-5-10 16:17:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 16:37:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:20:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-10 16:37
低规
交流,TN系统,发生接地故障时。
220伏供电时,固定设备,5秒断电。手持式设备,0.4秒断电。这是乱 ...

请教诚版,这个5S和0.4S 该如何理解?是如何计算的?IEC中哪部分规定可以帮助理解这两个数据?
发表于 2017-5-12 13:39:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-12 14:19:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则