账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7023|回复: 5

[求助] 多功能电表是否一定要配置外置互感器?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-9 22:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
楼层电表箱总表,开孔表,多功能,是否一定要配置外置互感器,电流50~100A不等
     
 楼主| 发表于 2017-5-9 22:49:25 | 显示全部楼层
原来认为多功能开孔电表(非导轨)都要采用配置外置互感器,看西门子这个问题答复。。。
04$D7J%NRZKRWGPSCG`RV3D.png
     
发表于 2017-5-10 08:51:47 | 显示全部楼层
100A以下电表可以直接接线  超过100A要用电流互感器   既然是多功能表 建议设电流互感器 可以显示电流 电压 功率因数 有功 无功 等参数
发表于 2017-5-10 09:05:02 | 显示全部楼层
这个要看多功能表,有的只能接6A以下(这就必须加电流互感器),有的标明20(80)A,可以直接接80A以下的。
发表于 2017-5-10 09:05:29 | 显示全部楼层
所以要看多功能表的技术参数
     
发表于 2017-5-10 17:13:07 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-5-9 22:49
原来认为多功能开孔电表(非导轨)都要采用配置外置互感器,看西门子这个问题答复。。。

你这个截图无非是多功能表的电压测量回路是直接接入还是PT接入,一般低压都是电压直接接入;数字型多功能表的电流测量都是CT接入。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则