账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7754|回复: 9

[问题探讨] 发电机房的进风排风井

[复制链接]
发表于 2017-5-9 10:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位所在单位,发电机房的进风排风井尺寸是电气专业提,还是暖通专业提给建筑?
     
发表于 2017-5-9 11:11:05 | 显示全部楼层
都可以。如果暖通提,也要告诉他们排风量
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:12:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-5-9 11:11
都可以。如果暖通提,也要告诉他们排风量

现在我们单位是两个专业踢皮球

点评

这么简单的事,何必呢  发表于 2017-5-9 11:13
     
发表于 2017-5-9 11:28:34 | 显示全部楼层
电气提供暖通需要的发电机参数,暖通核算提井道提给建筑,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 16:02:42 | 显示全部楼层
知道了 发电机容量,井的面积根据技术措施也出来了,电气专业找井的位置,你找暖通的他也不懂
     
发表于 2017-5-9 16:37:32 | 显示全部楼层
呵呵,暖通专业是不愿意提,还是不会提.....机电专业自己踢皮球,让建筑笑话
     
发表于 2017-5-11 09:20:12 | 显示全部楼层
我们自己提尺寸,暖通专业核实,采用自然还是机械那就是暖通的事了
     
发表于 2017-5-11 09:59:41 | 显示全部楼层
电气的提,就像我们不会给他们的电机选功率一样
     
发表于 2017-5-16 14:47:46 | 显示全部楼层
电气专业提资,具体位置有建筑去落实。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则