账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11375|回复: 24

[求助] 求助:各位汽车库普通照明负荷等级?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-8 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好!
如题?有的车库普通照明是一级、二级、有的是三级,找了一下,没找到规范依据,特求助各位,谢谢
     
发表于 2017-5-8 10:46:02 | 显示全部楼层
无标题.png
     
发表于 2017-5-8 10:48:21 | 显示全部楼层
1、有点含糊。
2、消防可兼。
     
发表于 2017-5-8 10:51:05 | 显示全部楼层
车库普通照明一直是三级,有一、二级吗?
发表于 2017-5-8 10:52:50 | 显示全部楼层
正常照明,三级负荷。
     
发表于 2017-5-8 10:58:18 | 显示全部楼层
是不是这样理解:“特大型和大型车库应按一级负荷供电”,那么特大型和大型车库的普通照明,也是一级负荷?
     
发表于 2017-5-8 10:59:01 | 显示全部楼层
无标题1.png

发现新大陆:
有《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 37 么???

点评

这是哪本规范?  发表于 2017-5-8 11:08
编规范的太不负责任了...  发表于 2017-5-8 11:04
     
发表于 2017-5-8 11:10:30 | 显示全部楼层
仅按常理推测,地下室无自然采光条件的区域,照明供电可靠性宜高于地面部分。大型车库尤其必要。
     
发表于 2017-5-8 11:13:47 | 显示全部楼层
     
发表于 2017-5-8 11:25:52 | 显示全部楼层
原来是JGJ 100-2015他爹呀
     
发表于 2017-5-8 11:28:58 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2017-5-8 11:49:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在规范有些问题搞的很含糊,让设计人员找不到依据。
结论:大型车库照明供电系统设置双电源。

点评

看3#楼的“2”吧。  发表于 2017-5-8 11:55
     
 楼主| 发表于 2017-5-8 13:39:24 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2017-5-8 11:49
谢谢各位,现在规范有些问题搞的很含糊,让设计人员找不到依据。
结论:大型车库照明供电系统宜设置双电源 ...

尺总,“消防可兼”?   意思是车库应急照明双电源就可以了?
     
发表于 2017-5-8 14:48:28 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2017-5-8 13:39
尺总,“消防可兼”?   意思是车库应急照明双电源就可以了?


类比人防工程的“平战结合”——

消防应急照明,兼做非火灾时的应急照明用,只要设计得当,有啥不可以的呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-5-8 16:26:08 | 显示全部楼层
这里是负荷用户的概念

点评

是的。但有人反映,审图人员提出:大型及以上车库的通风机按一级负荷供电。  发表于 2017-5-8 16:35
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则