账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6016|回复: 7

[求助] 配电箱间距

[复制链接]
发表于 2017-4-24 09:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一面墙上挂了几台配电箱,请问一下配电箱间有没有距离要求?
 楼主| 发表于 2017-4-24 09:09:46 | 显示全部楼层
配电箱与母线槽那?有没有距离要求?
     
发表于 2017-4-24 09:26:55 | 显示全部楼层
又不是裸排裸线,保证安装维护间距即可
 楼主| 发表于 2017-4-24 09:34:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-4-24 09:26
又不是裸排裸线,保证安装维护间距即可

请问这个维护间距有没有数字?
发表于 2017-4-24 10:31:36 | 显示全部楼层
《建筑电气常用数据》是200,距离墙是300
     
发表于 2017-4-24 15:21:09 | 显示全部楼层
看到楼主问题,想到了曾经的项目。有些做的不怎么样商业项目管井,真是和蜘蛛侠一样,配电箱到处都是。人家机电指引6~8平方还真不是拍脑袋的,可惜了我们有些建筑专业的大湿们,竟然和电气管井抢面积,呵呵。
     
发表于 2017-4-25 08:19:42 | 显示全部楼层
没有要求,可贴皮安装。
     
发表于 2017-4-26 09:51:52 | 显示全部楼层
一般工程上会留200的间隔,位置紧张时也会只留50(些时配电箱的安装位置要特殊考虑)。另一个要注意的是,要注意出线的位置和桥架的大小,有时候要考虑在箱边应预留不小于一个出线桥架的宽度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则