账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10875|回复: 26

[问题探讨] 如何解释这个问题

[复制链接]
发表于 2017-4-18 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们设计要求浴室进行等电位联接,业主装修时说,所有金属物体连着一起不安全,一个漏电,都带电,人单手摸到容易触电,如何解释?
     
发表于 2017-4-18 11:53:45 | 显示全部楼层
问他是否见过燕子落在高压线上而安然无恙。
 楼主| 发表于 2017-4-18 12:07:03 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-4-18 11:53
问他是否见过燕子落在高压线上而安然无恙。


他说是单手摸,脚踩在湿漉漉的地上
     
发表于 2017-4-18 12:15:49 | 显示全部楼层
地面已等电位
发表于 2017-4-18 13:42:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-18 13:44:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-18 13:54:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 12:07
他说是单手摸,脚踩在湿漉漉的地上

手摸处;脚踩处为同一电位。
发表于 2017-4-18 14:16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-18 14:26:16 | 显示全部楼层
同意李总意见,能否在规定时间内断电,就需要计算,计算后符合要求就不一定设置。
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-4-18 14:32 编辑
gdx8785 发表于 2017-4-18 13:54
手摸处;脚踩处为同一电位。


脚踩的地方为铺设的瓷砖,不是地面钢筋网
发表于 2017-4-18 16:02:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-18 16:03:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-18 16:02
这里面有一个重要的理论,就是IEC如何规定断电时间的?
IEC规定,小于等于32安的配电线路,接地故障切除时 ...

如果断路器断电功能坏了,做了等电位联接,会不会有危险?
发表于 2017-4-18 16:05:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-18 16:08:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-18 16:05
如果断路器断电功能坏了,
短路电流,分分钟,把导线点燃了,火灾了,你家都烧没有了。

不是短路,就是设备外壳漏电那?
发表于 2017-4-18 16:09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则