账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8087|回复: 17

[问题探讨] 这样的灯具居然也是满足消防认证的

  [复制链接]
发表于 2017-4-17 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按以前高规的要求
9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩
而现在通过CCCF证书的灯具居然是这样的?!
CCCF证书.JPG
CCCF证书1.JPG

     
发表于 2017-4-17 11:51:12 | 显示全部楼层
你得查GB17945-2010是否有此要求了。没有就可能通过
 楼主| 发表于 2017-4-17 11:52:11 | 显示全部楼层
奇闻供欣赏吧。这个照片能满足IP30也是厉害的。
不针对这个企业

1372383527781515.pdf

2.26 MB, 下载次数: 73, 下载积分: E币 -5

点评

针对的是带电部分,IP30不难吧  发表于 2017-4-17 12:00
 楼主| 发表于 2017-4-17 13:16:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-4-17 11:51
你得查GB17945-2010是否有此要求了。没有就可能通过

类似的产品(如飞利浦、欧普这些厂商提供)只有IP20。。。感觉不靠谱
 楼主| 发表于 2017-4-17 13:33:02 | 显示全部楼层
按GB 7000.1
GB 7000.1.JPG
IP3X就要求固体不能进入外壳了吧
GB 7000.2.JPG
IP30倒是7000.2的要求
不过这个850度就看不到了
     
发表于 2017-4-17 13:42:32 | 显示全部楼层
暂且不谈消防疏散照明是不是需要达到IP54,就论这个IP30的要求,明显规定是灯具外壳而非仅仅“针对的是带电部分”。

IP01.png

IP02.png
     
发表于 2017-4-17 13:45:28 | 显示全部楼层
真是要命,太混乱了。
发表于 2017-4-17 14:39:22 | 显示全部楼层
按这个规定,灯具带个蓄电池就是消防灯具了?
     
发表于 2017-4-17 15:23:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-4-17 13:42
暂且不谈消防疏散照明是不是需要达到IP54,就论这个IP30的要求,明显规定是灯具外壳而非仅仅“针对的是带电 ...

“防止直接接触”就是针对带电部分。广义来说,灯座(脚)也是外壳的一部分。以前看到的一些防水防尘的荧光灯具就只是在灯座(脚)上作处理。这样光源虽然裸露,但正常的运行安全还是可以保证的。

点评

BS标准,规定(消防)应急照明的防护等级为IP54。  发表于 2017-4-17 21:38
这里的防护等级IP30很大程度上是为了保护光源,而非“防止直接接触”。  发表于 2017-4-17 21:34
     
发表于 2017-4-17 15:46:53 | 显示全部楼层
这一条一直被诟病..一般荧光灯 怎么可能实现阿..
     
发表于 2017-4-18 10:20:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-4-17 13:45
真是要命,太混乱了。

那这个灯具的检测报告怎么过的?
     
发表于 2017-4-20 14:10:51 | 显示全部楼层
从消防应急灯具的要求来看,应急照明本来就是应该在火灾时断电点亮的(指自来蓄电池类),那种带强启线,火灾时强行220V供电点亮的方案实际上并不安全。美其名是增加照明时间,实际是不顾广大消防人员及疏散群众的安全(特别是有喷淋系统时)。

点评

“强启+漏电保护”是否可行?毕竟灯具不是都安装在人容易触及的地方。有应急照明电源伤人的实例吗?喷淋水如进入灯具应该导致短路跳闸吧。  发表于 2017-4-20 14:34
     
发表于 2017-4-20 16:13:06 | 显示全部楼层
     
发表于 2017-4-21 09:42:44 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2017-4-17 13:16
类似的产品(如飞利浦、欧普这些厂商提供)只有IP20。。。感觉不靠谱

我也在纳闷,松下网站上类似产品说是IP20的,但下面又说“器具可加装应急照明系统”,还在想是不是加装了应急系统,顺带也做处理,让灯具达到IP30呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则