账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5466|回复: 8

[问题探讨] 对新水泵图集的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2017-4-13 13:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题一:新的水泵图集中,消防泵的启动类型分为两种,一个是与火灾报警系统相连接的,通过火灾报警系统来启动消防泵的。还有个是与消火栓按钮相连接,通过消火栓按钮来启动泵。

疑问:假如某水泵房既为设火灾报警的建筑物服务,又为不设火灾报警系统但设置了消火栓按钮的建筑物服务,那么水泵的启动方式应该怎么选择呢?
问题二:
新的水泵图集中,对于消防泵的巡检,只考虑了与火灾报警系统相连的情况,是不是认为如果消防泵服务的建筑物不设火灾报警但设消火栓按钮时,消防泵就不需要做巡检呢?如果是否,那么巡检该按哪种做法呢?
发表于 2017-4-14 11:27:09 | 显示全部楼层
问题一:水泵的启动方式按高位水箱流量开关和干管上压力开关来控制,不存在消火栓按钮的事,没有火灾报警也是这样。
问题二:巡检与设不设火灾报警没关系。
发表于 2017-4-14 11:37:16 | 显示全部楼层
电的图集不与时俱进呀
     
 楼主| 发表于 2017-4-14 15:09:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-14 11:27
问题一:水泵的启动方式按高位水箱流量开关和干管上压力开关来控制,不存在消火栓按钮的事,没有火灾报警也 ...

水泵有多做启动方式,如果高位水箱流量开关和干管压力开关失效时,还可以火灾自动报警启动和消控室硬线启动等,我问的问题不是前面的,是后面
     
 楼主| 发表于 2017-4-14 15:17:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-14 11:27
问题一:水泵的启动方式按高位水箱流量开关和干管上压力开关来控制,不存在消火栓按钮的事,没有火灾报警也 ...

意思是如果水泵房服务的几个建筑物,其中有一个做火灾报警,另一个不做火灾报警,但是设消火栓。水泵房且设在有火灾报警的建筑物里,这时候,未做火灾报警但是设消火栓的建筑物,消火栓还需要设按钮吗?如果设按钮,根据图集的做法,是没地方接的

点评

水的规范上按钮不宜启泵,没有报警的可不做按钮,如果要做就是报警到消控室,跟泵房无关  发表于 2017-4-15 11:16
     
发表于 2017-4-14 21:51:55 | 显示全部楼层
应该这么理解,如果一个泵房服务于有火灾报警的建筑+无火灾报警的建筑时,消火栓按钮动作仍为反馈信号,压力开关、流量开关直接启泵。如果服务范围内无一单体设FAS,那么此情况下,消火栓按钮就可以和火规条文解释的那种做法,可用来直接启泵,同时压力开关、流量开关也直接启泵。
     
发表于 2017-4-14 22:01:16 | 显示全部楼层
巡检和设置FAS之间无关联。
     
发表于 2019-3-4 17:53:40 | 显示全部楼层
问题一,可以采用消火栓按钮启泵;问题二,巡检相当于定时开关,与火灾报警系统无关;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则