账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4700|回复: 7

[问题探讨] 医院应急电源设置的一点问题

[复制链接]
发表于 2017-4-5 09:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     医疗建筑电气设计规范明确规定:急诊抢救室、血透、产房、重症监护室、血透、手术室、术后复苏、麻醉、心血管造影的涉及生命安全的电气设备及照明的自动恢复供电时间小于等于0.5S。那这类设备必须要设置UPS或EPS应急电源。我们的图纸也均按此设计。但在之前设计的一个三甲医院项目中,医院院长在会议上说,心血管造影仪、抢救室的呼吸机、产房的设备等涉及生命安全的电气设备及照明均已自带UPS或EPS,建筑电气上设置不间断电源,为重复设置,增加投资。且产房等区域,UPS设置在现场,不符合医疗洁净度要求;单独设置UPS间或配电间,又太占空间。甲方要求将绝大多数不间断电源取消,由这些设计生命安全的电气设备及照明灯具自带UPS。请问这样做是否合理,电气专业在图纸或文件上怎么表达,才既能够满足规范,又能够规避责任。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-4-5 09:47:46 | 显示全部楼层
如果设备自带有UPS,是可以设计不配置
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:57:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 09:47
如果设备自带有UPS,是可以设计不配置

那设计上怎么表示,才能满足规范又规避责任呢?
发表于 2017-4-5 10:04:31 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2017-4-5 09:57
那设计上怎么表示,才能满足规范又规避责任呢?

设计上还是配上,加上说明:如果设备自带UPS,且满足3小时时间要求,可以不配备
 楼主| 发表于 2017-4-5 17:08:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 10:04
设计上还是配上,加上说明:如果设备自带UPS,且满足3小时时间要求,可以不配备

UPS只是市电和柴油发电机切换之间的过渡电源,不需要3个小时吧
发表于 2017-4-6 08:47:38 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2017-4-5 17:08
UPS只是市电和柴油发电机切换之间的过渡电源,不需要3个小时吧

如果发电机做备用电源,是不需要
发表于 2017-4-6 08:59:11 | 显示全部楼层
地方可以不用考虑吧,你可以放在室外如MTU发电机
     
发表于 2017-4-13 18:26:34 | 显示全部楼层
伙计  这个有图集的,可以看看  《医疗场所电气设计与安装》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则