账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5850|回复: 10

[规范条文] 发现规范中的两个问题,特来请教

[复制链接]
发表于 2017-3-31 14:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑设计防火规范》中10.1.9条规定,按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;《民用建筑电气设计规范中》13.9.11条规定,12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组双电源供电,两条是否矛盾,应按哪一条执行。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2017-3-31 14:19:49 | 显示全部楼层
民规列的是特殊情况,按民规来
发表于 2017-3-31 14:23:03 | 显示全部楼层
1.9 设有2部电梯共用电梯前室的情况下,在此情形是否可把两台电梯均当做消防电梯并合用一组供电电源处理?
答:建筑物内的电梯是否为消防电梯应由建筑专业确定。消防电梯应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.1.4条或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)第9.1.3条采用专用回路供电,不应和非消防电梯合用干线。消防用电设备应采用专用的供电回路,这是设计供配电系统必须遵循的原则之一,设计和审图人员必须明确;在设计和审图时,应以上述两本防火规范的规定为准。
但是《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第13.9.11条明显与上述两本防火规范的规定不一致(这是规范制定的问题),执行该条文时应注意,只有同时满足“12~18层普通住宅、消防电梯兼作客梯、且两类电梯共用前室”这三个条件时,才允许消防和非消防电梯合用配电干线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-31 15:11:21 | 显示全部楼层
消防问题应该从“新”从“严”
 楼主| 发表于 2017-3-31 15:37:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 14:23
1.9 设有2部电梯共用电梯前室的情况下,在此情形是否可把两台电梯均当做消防电梯并合用一组供电电源处理?
...

请问这是谁的回复?审图人员吗?
 楼主| 发表于 2017-3-31 15:39:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-3-31 15:11
消防问题应该从“新”从“严”

雨兄的意思进线要分开了?
发表于 2017-3-31 15:52:03 | 显示全部楼层
我记得配电箱在电梯房,也就是说高层多台电梯分别从不同的母线引出,或者是消防梯从应急母排引出,规范是这个意思吗
发表于 2017-3-31 16:10:58 | 显示全部楼层
jian0856 发表于 2017-3-31 15:37
请问这是谁的回复?审图人员吗?

审图人员
     
发表于 2017-3-31 17:44:10 | 显示全部楼层
以前确实可以,不但民规,较新的JGJ242-2011也允许。但新建规出来后,以前的规范是否有效,不好说了。我现在是分箱设置了。
     
发表于 2017-3-31 20:48:08 | 显示全部楼层
现在看到有一种做法供参考:住宅两部电梯均为消防梯兼客梯,由一个双切箱供电。
发表于 2017-4-1 11:21:19 | 显示全部楼层
问题是哪里切换,切换速度,保证电梯等消防负荷的安全运行并且对发电机没有影响,如同再启动一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则