[求助] “配四”中起重机的设备功率计算是否错了

[复制链接]
发表于 2017-3-27 15:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老师,您好,
配四,p4页,1.2.1(2):周期工作制电动机的设备功率一律换算为负载持续率100%的有功功率。
而p40页表1.12.1中,10、5吨起重机的负载持续率为25%,换算为100%持续率时,设备总功率应为(15kw+11.5kw*2)*根号0.25=19kw,而表中为38kw,

是不是错了,请老师帮我确认一下,谢谢
发表于 2017-3-28 10:17:33 | 显示全部楼层
你的看用什么电机,永磁电机的机械特性函数很靠近直流电机,功率因素是不用考虑的,可参考keb的数据