账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6316|回复: 16

[求助] 请教这个情况是否要做消防

[复制链接]
     
发表于 2017-3-20 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂房,室外消防水 40L/秒.没有排烟风机,但是有防火卷帘?
请问 是否为了防火卷帘,要单独做一套消防系统?
发表于 2017-3-20 10:18:05 | 显示全部楼层
QQ图片20170320101619.png

发表于 2017-3-20 10:18:55 | 显示全部楼层
QQ图片20170320101650.png

     
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:23:53 | 显示全部楼层

这是哪里的说明阿?江苏的审图回复么?
发表于 2017-3-20 10:33:41 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-20 10:23
这是哪里的说明阿?江苏的审图回复么?

是的,也只是参考。防火卷帘,也可只在其旁边设置烟感探头来联控,然后提交,如果图审和消防审查没有意见就行,有的话再补。
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:36:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-20 10:33
是的,也只是参考。防火卷帘,也可只在其旁边设置烟感探头来联控,然后提交,如果图审和消防审查没有意见 ...

浙江的项目 倒不是江苏的
也可只在其旁边设置烟感探头来联控..
没有消防主机,也可以联控么?
发表于 2017-3-20 10:44:21 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-20 10:36
浙江的项目 倒不是江苏的
也可只在其旁边设置烟感探头来联控..
没有消防主机,也可以联控么?

可以的,直接接入卷帘控制箱
     
发表于 2017-3-20 10:45:36 | 显示全部楼层
现在消防要求严,不要因为就一个防火门就犹豫是否设计火灾报警系统。
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:56:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-20 10:44
可以的,直接接入卷帘控制箱

简单的也是种方法,就是不知道消防认不认可...
发表于 2017-3-20 11:02:21 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-20 10:56
简单的也是种方法,就是不知道消防认不认可...

不认可的情况下,再加
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:08:35 | 显示全部楼层

嗯 如果提了强条 再加就麻烦了..
     
发表于 2017-3-20 11:09:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2017-3-20 11:18 编辑

14版《建规》
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
条文说明:
8.4.1.13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。

根据FAS做不做看《建规》,怎么做看《火规》的原则,上述规范已经确定了楼主所述情况应做FAS。

怎么做?继续看下面


13版《火规》
  3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
    2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。

3.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列规定:
     1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
     2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内。
     3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规泡附录A 和附录B 规定的有关信息的功能。

在抛开规范条款规定正确与否、合理与否的前提下,按照现行规范进行设计的结果就是这样——一个电动防火卷帘、一扇常开防火门均能引发一个系统的增加,这就是规范条款间逻辑联系带给我们的,虽然我很怀疑,两个规范组进行了协调,并具备同样的逻辑。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-20 11:14:25 | 显示全部楼层
是否上火灾报警系统,要从建筑性质和使用功能等多方面来判断,楼主的项目是否除了防火卷帘以外,可以排除其他所有不用设置火灾自动报警的情况。
发表于 2017-3-20 11:17:49 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-20 11:08
嗯 如果提了强条 再加就麻烦了..

这个问题争议较大,很多建设方有意见,提强条可能性不大,但有增加火灾报警的可能性。我们有个教学楼,只在防火卷帘旁设了探头,是通过了的。
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:23:08 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-3-20 11:09
14版《建规》
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用 ...

分析的很细致..如果 编规范的专家有楼上一半的逻辑能力,不至于编出这种规范...
中国专家牛鼻的地方,不同的专家编规范,会有冲突,矛盾..
同一波专家编规范也会有冲突矛盾...
建规和火规..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则