账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5716|回复: 7

[求助] 室外景观照明问题

[复制链接]
     
发表于 2017-3-17 14:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外景观配电接触的很少,水下照明的变压器一般放在什么位置?水里喷泉的水泵的控制箱放在哪合适呢?就近落地安装?是不是太影响美观了
发表于 2017-3-17 14:53:43 | 显示全部楼层
可以考虑放在附近的控制室或值班室
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 15:00:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 14:53
可以考虑放在附近的控制室或值班室

就近没有建筑物
发表于 2017-3-17 15:05:46 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2017-3-17 15:00
就近没有建筑物

隐蔽处设置室外控制箱(IP54)
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:25:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 15:05
隐蔽处设置室外控制箱(IP54)

可不可以做个井把控制箱放到井里?
     
发表于 2017-3-17 17:14:01 | 显示全部楼层
你不怕水淹吗?
     
发表于 2017-3-20 10:20:08 | 显示全部楼层
控制箱可以考虑挂就近路灯杆上
     
发表于 2017-12-21 16:43:52 | 显示全部楼层
变压器放在负荷中心,靠近高压电源接入口,尽量不影响景观美观,满足供电半径。控制箱可就近放置在设备房内,如果设备房较远,可就近落地安装在绿地内,可稍微远离水池,保证美观,建议植物专业配合给予遮盖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则