账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15420|回复: 44

[问题探讨] 线路的电压降计算公式

[复制链接]
     
发表于 2017-3-9 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有高人是否知道三相平衡负荷线路终端负荷用电流矩公式中为何R要乘以cosΦ,X要乘以sinΦ;不符合阻抗三角形。有高人能指点一下么?
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:34:38 | 显示全部楼层
没有人会么?论坛里的高人快来啊

点评

怎么会没有人会呢。  发表于 2017-3-9 11:41
发表于 2017-3-9 11:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-9 11:40:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:42:03 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-9 11:36
这是十万中挑一的题目,读过书的应当懂,也只是应当。
建议你从于歆杰的电路原理,或邱关源的电路,看起, ...

请版主帮忙解惑啊,已经困扰很长时间了。
诚版你好,在计算单相交流线路的电压降时公式:ΔU=2IL(R cosφ+X sinφ),为何R要乘以cosφ,X要乘以 sinφ。求指教啊!这个公式中我就是不理解R cosφ+X sinφ,为何不是2ILZ?,
发表于 2017-3-9 11:43:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-9 11:45:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:46:19 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2017-3-9 11:42
请版主帮忙解惑啊,已经困扰很长时间了。
诚版你好,在计算单相交流线路的电压降时公式:ΔU=2IL(R cos ...

我以前也是这么想的,但是我查阅了电工原理,这个I是有效值,电流的幅值和相位角是不变的,只有电压和阻抗满足向量三角形
发表于 2017-3-9 11:47:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:49:37 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2017-3-9 11:46
我以前也是这么想的,但是我查阅了电工原理,这个I是有效值,电流的幅值和相位角是不变的,只有电压和阻 ...

p=UIcosφ,计算出的I为有效值,它和R的乘积就是电阻的分压,和X的乘积就是电抗的分压,为何还要乘以cosφ
发表于 2017-3-9 14:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
版主 您觉得根据电流定理 i1难道不等于i2不等于i?
还是那个电流定理错了
发表于 2017-3-9 16:53:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 17:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
版主是电压和电流相位角不等 而不是电流 您可以看看电路基础里的推导 电流作为参考向量是不变的 在串联电路中
     
发表于 2017-3-9 17:03:00 | 显示全部楼层
是印错了。三版 时,就是错误的,四版不知更正了没有,我真的很懒了,若在以前,必然会去看一四版。

————————————————————————————————

看来咱们专业手头所有的参考书都印错了,从旧到新,从中到外,包括工业与民用配电手册第一版到第四版,钢铁企业电力设计手册,施耐德的电气装置应用(设计)指南、ABB的低压配电电气设计安装手册等等等等;期待这个错误在本贴中予以解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则