账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5300|回复: 4

[问题探讨] 公寓里的厨房和储藏间是否需要做感烟探测器?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-8 12:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照建筑定义为综合楼,一个建筑首层商场,二层办公,三层~11层为公寓,共5000多平米,有排烟风机,报警系统需要做,公寓是按办公建筑定义的,其内的厨房和储藏间都是有门隔开的。,我理解按照GB50116-2013 附录D13、22条应该做上,请高手们指点
发表于 2017-3-8 12:08:23 | 显示全部楼层
应该做,都是易发生火灾部位
发表于 2017-3-8 15:43:16 | 显示全部楼层
探测器还是需要做的。不过,防火规范上已经没有综合楼这个名词了
     
发表于 2017-3-9 12:35:13 | 显示全部楼层
厨房用感温
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则