账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22602|回复: 17

[求助] 关于熔断器I2t曲线

[复制链接]
     
发表于 2017-3-3 10:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以附图中ABB的HRC熔断体gG型为例,有以下2个问题请教各位大神:
1)这张图是干什么用的?
2)为什么B2>A1+B1?
还望不吝赐教
48.jpg

点评

用于熔断时间在0.1s以下,上下级熔断器要实现选择性;对于熔断时间在0.1s以上,通过时间-电流特性曲线判断。  发表于 2017-3-3 10:32
     
发表于 2024-5-22 16:48:36 | 显示全部楼层
liht1634 发表于 2024-5-22 14:55
最近也接触到I2t,还头痛呢。

熔断器的特性都很头痛。学懂熔断器,低断就是小儿科。
熔断器与一般保护器件不同,有融化与熔断两种动作。且保护与开断由同一元件完成。
推荐两本读物。
1、机工出版社《供配电系统》第二版,杨岳,第7、8章都有。下面摘录两页。
2、德国《熔断器手册》,管正明译。这本在网上搜一下,应该能找到电子版。
熔断器焦耳积分特性.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-3 10:19:14 | 显示全部楼层
对于熔断时间在0.1s以下的上下级熔断器,要实现选择性就需要比较上下级的允通能量I2t,上级熔断器的熔断时间”弧前熔断时间”对应的I2t要大于下级熔断器的最大熔断时间对于的I2t(熔断时间=弧前熔断时间+燃弧时间)。
熔断器.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:56:42 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-3-3 10:19
对于熔断时间在0.1s以下的上下级熔断器,要实现选择性就需要比较上下级的允通能量I2t,上级熔断器的熔断时 ...

非常感谢您的回复。您的意思是不是说这张表仅作为显示此熔断器各个额定电流等级之间具有选择性?
还有一个问题见附图,这是GBT 13539.5-2013 《低压熔断器 第5部分:低压熔断器应用指南》中的图,这个最小弧前I2t值是什么意思?从这张图上看弧前I2t值不应该是tm时间段内电流平方的积分吗?何来“最小"的说法?同理,何来熔断I2t值”最大“的说法?还望您不吝赐教。在此先谢谢
QQ截图20170303105306.jpg

点评

这个图是截断电流的示意图,非I2t  发表于 2017-3-3 11:35
发表于 2017-3-3 11:13:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-3 11:16:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-3 11:20:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:27:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-3 11:16
当前的几个帖子,都相当好,忽如春风来的感觉。
几位端的是学界中人。
如我初入行时的各种困惑。好在,我 ...

感谢您的回复,我大学的教科《供电技术》(第4版)-余健明 和《供配电技术》(第3版)-唐志平两本看过很多遍了,对熔断器和短路器讲的都比较少。能否向我介绍几本关于这方面介绍的比较详细的教科书,不胜感谢、
     
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:29:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-3 11:13
先认清:
B表示弧前能量。
B2是上级熔断器的弧前能量。最大不熔化电流焦耳热,或者叫最小熔化电流焦耳热
...

感谢回复,说的很明白,请问有什么书专门讲解这些知识的吗?还望推荐,不胜感谢
     
 楼主| 发表于 2017-3-3 14:46:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-3 11:20
1)这张图是干什么用的?

选配熔断器用的,判断上级与下级选择性配合使用的。

明白了,谢谢您的回复
发表于 2017-3-3 15:10:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-3 15:12:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-3 17:44:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-3 15:10
http://book.kongfz.com/item_pic_15319_83429003/
我细读过,后来卖废纸了。
现代建筑电气设备选型技术 ...

感谢推荐,我也学学
     
发表于 2024-5-22 14:55:11 | 显示全部楼层
最近也接触到I2t,还头痛呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则