账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11993|回复: 14

[求助] 大中庭 高度超过12米才用什么探测器合适了

[复制链接]
     
发表于 2017-3-2 10:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10*20 米左右的一个中庭 挑空了三层 高度在16米左右,用什么火灾探测器合适了?火焰探测器是装在一楼 还是装在三楼顶上了?
发表于 2017-3-2 11:07:26 | 显示全部楼层
这个得装两种探测器,可以装个红外和火焰探测(加吸气的贵)
     
发表于 2017-3-2 14:16:56 | 显示全部楼层
红外,加水炮 算两个么?
     
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:20:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-2 11:07
这个得装两种探测器,可以装个红外和火焰探测(加吸气的贵)

红外安装高度 满足不了距顶的高度啊,没有墙 四面都是空的。火焰探测器在一楼装合适 还是三楼装合适了?请教大树兄
发表于 2017-3-10 09:35:18 | 显示全部楼层
没有墙 四面都是空的
那就装柱子上
发表于 2017-3-10 09:41:04 | 显示全部楼层
火焰探测器在一楼装合适 还是三楼装合适了
建议三楼,火焰探测器探测距离远,但怕阻挡
     
发表于 2017-3-10 09:49:09 | 显示全部楼层
超过12米高度分几种情况:
第一种比较简单的环境超过12米,
第二种是有蒸汽场所超过12米(个人感觉比较头疼的情况,恳请各位坛友帮忙提出解决方案,不胜感激),
两者都要采用两种参数的火灾探测器;
第一种可针对不同工况选用红外光束、火焰探测器、吸气式探测器、图像型探测器解决问题,来满足两种探测器,有坛友提出加水炮算么,
水炮系统本身是含有图像探测的,所以个人认为加水炮是没问题的。
但是线型红外光束探测器:是不宜设置在建筑结构由于振动等原因产生较大位置等 场所。
会产生误报警。尤其钢结构建筑,由于热胀冷缩,或者有大型设备运行时产生的振动,均对探测器可能产生误报警。
所以在钢结构等此类建筑一定要选择线型红外光束探测器时,应要求安装调试时进行一定的补偿设置。
第二种情况是比较讨厌的场所,工业项目遇到较多。
超过12米有蒸汽的场所,红外光束,感温、感烟,图像,包括火焰探测器、吸气式均有不宜字样,
所以在本人项目中,贸然选用过一种红紫外探测器,据说尚属专利产品(未经调查),所以觉得也不是特别妥当。
12.JPG
由于项目经历有限,超过12米空间且有蒸汽的场所,各位坛友是否还有其他更好的解决方案?
发表于 2017-3-10 11:35:31 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-3-10 09:49
超过12米高度分几种情况:
第一种比较简单的环境超过12米,
第二种是有蒸汽场所超过12米(个人感觉比较头 ...

再加点料  超过12米 有粉尘 防爆 要求 的场所呢?
     
发表于 2017-3-10 12:37:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-2 11:07
这个得装两种探测器,可以装个红外和火焰探测(加吸气的贵)

只装水炮就可以了吧,水炮自带红外,电气还需要另外设置探测器?
发表于 2017-3-10 13:40:33 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2017-3-10 12:37
只装水炮就可以了吧,水炮自带红外,电气还需要另外设置探测器?

火规是要求两种探测器
发表于 2017-3-10 13:44:54 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-3-10 09:49
超过12米高度分几种情况:
第一种比较简单的环境超过12米,
第二种是有蒸汽场所超过12米(个人感觉比较头 ...

还没有消防认证的产品,还是不宜选用
发表于 2017-3-10 13:45:39 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-3-10 09:49
超过12米高度分几种情况:
第一种比较简单的环境超过12米,
第二种是有蒸汽场所超过12米(个人感觉比较头 ...

好像吸气式的,应该没有问题
     
发表于 2017-3-10 14:41:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-10 13:45
好像吸气式的,应该没有问题

我的项目,10月份验收,等结果,据说此前有在成都的项目用过了
     
发表于 2017-3-10 14:43:28 | 显示全部楼层
nwpuhero 发表于 2017-3-10 11:35
再加点料  超过12米 有粉尘 防爆 要求 的场所呢?

有粉尘的话,是可以的,防爆的话,加个防爆罩子吧,。可惜火规宣贯的时候,并没有这些想法,不然可以当场询问丁主编,真是悔恨不已...
     
发表于 2017-3-13 10:31:09 | 显示全部楼层

最近做的水炮都没有加红外?消防也验收过了呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则