树欲静而风不止 发表于 2017-2-24 08:44 进线截面小于16,肯定是等截面,大于16,如果没有什么单相负荷或三相平衡、没有什么谐波,PEN可以降截面
fitman 发表于 2017-2-24 15:33 除特殊的、很小负荷的工厂外,基本不用考虑因三相不平衡或谐波的原因而使N线与相线等截面。
890214发表于 昨天 13:33 工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?
尺短寸长 发表于 2017-2-24 20:41 楼主可不是问N线与相线等截面—— 890214发表于 昨天 13:33