账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4330|回复: 9

[问题探讨] GB50368-2005 8.1.4电气、电信干线(管),不应布置在套内怎么理解?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-23 11:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假如一个六层住宅楼没地下室,三个单元含电梯,中间单元设电源总柜,配电干线能不能由总柜沿住户的首层地面暗敷设至另外一个单元电表箱或电梯电源箱?这样做算不算违反强条
     
发表于 2017-2-23 12:00:29 | 显示全部楼层
以维护及更换时不影响住户日常生活为原则
     
发表于 2017-2-23 12:10:37 | 显示全部楼层
不算违反强条
发表于 2017-2-23 13:32:48 | 显示全部楼层
不算违反强条,但千万别这样做
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:00:36 | 显示全部楼层
那审图应该依据什么条纹使管线在室外敷设
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:16:40 | 显示全部楼层
大家说说都有什么危害,或规范其他条纹有要求的
     
发表于 2017-2-23 15:32:39 | 显示全部楼层
建议还是别这样做。GB50368整本是强条,一不小心就判违强。而且这样会影响到日后的维护。一般要在外围绕一下。只有在一排商铺的情况下,建筑没有设通道,只好通过钢管深埋的方式通过一些支线。
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 15:56:19 | 显示全部楼层
根据条文解释,电气、电信干线(管)的维修和管理,不影响套内空间的使用,如楼上各位说的不属于强条,但怎样给设计人员提出修改
     
发表于 2017-2-24 21:54:40 | 显示全部楼层
ljf333 发表于 2017-2-23 15:56
根据条文解释,电气、电信干线(管)的维修和管理,不影响套内空间的使用,如楼上各位说的不属于强条,但怎样 ...

可以建议修改
     
发表于 2017-2-26 17:15:48 | 显示全部楼层
你这种情况,首层可以走室外
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则