账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3822|回复: 4

[求助] 应急照明灯安装高度

[复制链接]
     
发表于 2017-2-21 09:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?GB50016第10.3.4:疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。这个“上部”到底有没有定量的说法?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-2-21 09:22:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-2-21 09:24 编辑

我们中南标图集上要求4米以下,以满足疏散照度要求
QQ图片20170221092346.png

点评

正下方才6.9Lx 怎么会这么低,几w的灯阿?  发表于 2017-2-21 10:24
     
 楼主| 发表于 2017-2-21 09:44:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 09:22
我们中南标图集上要求4米以下,以满足疏散照度要求

疏散照明和备用照明要求的照度不一样,《建规》疏散照明根据设置地方不同有不同定量要求;备用照明要跟正常照明的照度一致。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-2-21 10:43:22 | 显示全部楼层
正下方才6.9Lx 怎么会这么低,几w的灯阿?
2W
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则