账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6319|回复: 5

[求助] 高低压柜体布置在同一房间内的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-2-19 19:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高低压柜体布置在同一房间内,是否必须满足高压柜不得多于6台的要求?
     
发表于 2017-2-19 20:08:17 | 显示全部楼层
什么规范有这个规定?
     
发表于 2017-2-20 00:11:16 | 显示全部楼层
这是94版《10kV及以下变电所设计规范》里的条文,新版已经无此条文。

另,94版的条文也不是说所有类型的高压柜不得多于6台,而是强调“带可燃油的高压配电装置”,是指过去那种配置少油断路器的高压配电柜。变电所无油化都多少年了,估计现在的设计师都不知道有这玩意儿了;所以新版的《20kV及以下变电所设计规范》删除了这个条文;PS:新版的高压电器施工规范也同样删除了油断路器的全部章节。现在不玩这个了。
     
 楼主| 发表于 2017-2-20 09:03:27 | 显示全部楼层
20kv及以下变电所设计规范确实给删除了,但是现在新出版的配电手册   P114  (2)当10(6)KV高压开关柜的数量为台及以下是,可和低压配电屏装设在同一房间内。
     
 楼主| 发表于 2017-2-20 09:04:43 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-2-20 00:11
这是94版《10kV及以下变电所设计规范》里的条文,新版已经无此条文。

另,94版的条文也不是说所有类型的 ...


20kv及以下变电所设计规范确实给删除了,但是现在新出版的配电手册却又把这条提了出来:
   P114  (2)当10(6)KV高压开关柜的数量为台及以下是,可和低压配电屏装设在同一房间内。   
发表于 2017-2-20 09:45:28 | 显示全部楼层
新出版配电手册估计没注意这条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则