账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21715|回复: 16

[求助] 变压器至低压进线柜几芯母线

[复制链接]
     
发表于 2017-2-10 11:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器不靠近低压进线柜,两台变压器主进线开关和母联均4P,变压器中性点直接接地,变压器至低压进线柜用几芯母线。
     
发表于 2017-2-19 16:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2017-2-19 16:39 编辑

除了选5芯你还能选啥?!除非你PE线另外单独走可以选4芯。
以后我的变电所设计都要按照5楼的条文实施,即两路电源,一点接地,四芯导体,三级开关。
因为20kV变电所规范接地部分明确了按照交流装置接地规范来的。
另外,新版接地图集也有双电源单母线分段变电所一点接地作法,即TN-C-S系统接地做法,不过没有双电源TN-S接地做法。
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 12:33:08 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-2-10 12:54
以变压器与低压柜之间采用母线槽连接为例:
1. 母线槽内母线A,B,C,PEN, 引到低压柜之后PEN再分PE和N线,AB ...

PEN在进线柜内进入主框架断路器之前重复接地,分开PE和N,柜子内是怎么做的,谢谢,有实物图吗。
     
发表于 2017-2-10 12:54:51 | 显示全部楼层
以变压器与低压柜之间采用母线槽连接为例:
1. 母线槽内母线A,B,C,PEN, 引到低压柜之后PEN再分PE和N线,ABCN接入四极断路器;
2.母线槽内母线A,B,C,N,PE, 引到低压柜ABCN接入四极断路器,PE接低压柜内PE;
发表于 2017-2-10 14:13:18 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-2-10 12:54
以变压器与低压柜之间采用母线槽连接为例:
1. 母线槽内母线A,B,C,PEN, 引到低压柜之后PEN再分PE和N线,AB ...

这种情况下。低压柜也为4根母线是否可行?
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:58:59 | 显示全部楼层
四根线过来大母线就是PEN,4P开关?
     
发表于 2017-2-10 16:48:49 | 显示全部楼层
阁楼版主,每台变压器均就地接地,这样设计是否违背规范? QQ截图20170210164653.jpg
     
发表于 2017-2-20 12:48:37 | 显示全部楼层
变压器一点接地,变压器出线4芯,主开关和联络开关均采用3P。
     
发表于 2017-2-24 14:49:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-10 14:13
这种情况下。低压柜也为4根母线是否可行?

四根是指ABCN(PEN),还是ABCPE?
     
发表于 2019-7-16 17:23:08 | 显示全部楼层
未果,继续讨论
     
发表于 2019-7-17 05:58:18 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-2-24 14:49
四根是指ABCN(PEN),还是ABCPE?

应该是前者,PEN排
     
发表于 2019-7-17 05:59:30 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-2-24 14:49
四根是指ABCN(PEN),还是ABCPE?

应该是前者,PEN排
     
发表于 2019-9-5 08:18:23 | 显示全部楼层
我觉得应该是变压器出5根电缆(其中PE/N在变压器端共地),然后到低压柜就变成了A B C N PE
     
发表于 2019-12-19 21:41:24 | 显示全部楼层
我认为,如果是TN-S就是5芯,TN-C-S就是4芯。
     
发表于 2020-6-30 17:44:16 | 显示全部楼层
tn,tns,tncs,pen变成pe和n的分开点在哪,在低压进线柜处的话,是tns还是tncs?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则