hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:49 如果使用燃气就要做。
chipy 发表于 2017-1-23 16:52 类似于家庭的小厨房也需要么?
hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:56 8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共 ...
chipy 发表于 2017-1-23 17:34 我的意思,公建面积不大,厨房面积也很小,类似住宅的厨房
树欲静而风不止 发表于 2017-1-24 08:44 公共建筑要求做,住宅的根据《燃气规范》也要做
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:16 燃气报警:公建是“应”,住宅是“宜”; 事故风机:公建是“应”,住宅不提要求。
fangyangde0413 发表于 2017-1-24 09:40 7.3.2 在厨房设置相应气体的可燃气体探测器时.该类探测器的 设置与用户选择的燃气有关系.。。。。。。
尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:41 再说一遍: 设不设与GB50116无涉。 发表于 1 分钟前
fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:03 那尺总,这GB50116的针对的是什么鬼?
尺短寸长 发表于 2017-1-24 10:06 那是规定做报警以后,如何去做的具体规定。
fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:12 按建规,厨房不是不用设么。。。。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页