既然是靠近变压器侧,则首先要计算该断路器的短路分断能力,800kVA(阻抗电压选5%),则:
1.预期短路电流为:Ik=800/1.732/0.4/0.05≈23kA,即选择的断路器短路分断能力Ics/Icu要大于23kA,普通的微断的短路分断能力一般为15kA,不满足要求;
2.380v电动机功率为0.37kw和1.1kw,其额定电流为:1.1A和2.7A;
3.选用施耐德GV2型电动机专用保护断路器(热磁式)最高分断能力为100kA,或ABB MS型电动机专用保护断路器,或西门子3RV60系列电动机专用保护断路器,下面以热磁式GV2断路器为例:
|
|