账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20124|回复: 9

[求助] 干式消火栓的电动阀如何启动?

[复制链接]
     
发表于 2017-1-22 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规上对消火栓系统的联动设计,貌似只针对湿式系统,如果是干式系统,电动阀怎么控制,是联动还是直启?
发表于 2017-1-22 14:27:18 | 显示全部楼层
可以参看 GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范的7.1.6及其条文
     
发表于 2017-1-22 14:51:43 | 显示全部楼层
这里有个图示
11.png
     
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:21:04 | 显示全部楼层
我也看了这个规范和图集。。但对于电气控制方式毕竟不够具体

根据条文是直启,那么消火栓按钮能不能实现直启(不通过火灾报警控制器)?
或者在消火栓按钮之外,再做一个电气按钮?
每个消火栓都能直启同一个电动阀,是不是在配电箱内加好多中间继电器?
发表于 2017-1-22 15:56:00 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-1-22 15:21
我也看了这个规范和图集。。但对于电气控制方式毕竟不够具体

根据条文是直启,那么消火栓按钮能不能实现 ...

每个消火栓都能直启同一个电动阀
这种干式,都是用在不采暖的库房、厂房等、没有几个消火栓

点评

嗯,一般来说是。化工项目,往往都不采暖,也有少量3,4层的时候  发表于 2017-1-22 16:33
     
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:35:30 | 显示全部楼层
重点还是有没有消火栓按钮能实现这个功能:一个按钮,即作为火警信号按钮又作为消火栓系统直启信号。
或者说做成两个按钮是否符合规范精神。
发表于 2017-1-23 08:44:03 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-1-22 16:35
重点还是有没有消火栓按钮能实现这个功能:一个按钮,即作为火警信号按钮又作为消火栓系统直启信号。
或者 ...

做成两个按钮肯定符合规范精神
但个人认为没有必要(就是一个电磁阀的启动按钮)
     
发表于 2021-4-19 14:14:01 | 显示全部楼层
这个还用设火灾报警系统联动吗?
     
发表于 2021-4-22 11:13:04 | 显示全部楼层
我们这边不用电磁阀。因为这类设计没有报警设备。所以我都建议设备做机械式那种联动阀门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则