账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11190|回复: 14

[求助] 雨淋系统的联动控制设计

[复制链接]
发表于 2017-1-21 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据火灾自动报警系统设计规范的要求(如图),雨淋系统的联动系统需要两个温感或一个温感+一个手报来触发。

我在施工中遇到一个情况,发现消防电施工图(已经通过消防审图)中与雨淋系统配合的全部都是烟感。。。  

那么问题来了,

1. 能不能继续按图纸施工安装烟感?

2. 如果要求设计院出变更全部改为温感的话,对以后的消防验收会不会有影响? 毕竟之前的施工图已经消防备案了。
雨淋系统的联动控制设计.PNG

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来坐坐!

查看全部评分

     
发表于 2017-1-21 23:06:05 | 显示全部楼层
当然要用感温。
应由设计院出具更改通知,理论上应更换消防审查或备案的图纸。实际工程上一般在验收时消防部门发现问题才更换。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 08:42:03 | 显示全部楼层
雨淋系统容易漏掉的:
1.采用温感
2.雨淋阀(里面的电磁阀)的手动控制线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 09:01:37 | 显示全部楼层
必须要设计院出变更
     
发表于 2017-1-22 10:57:59 | 显示全部楼层
不能理解为什么雨淋系统必须用温感。。
QQ截图预作用.jpg

预作用系统只能用烟感?
发表于 2017-1-22 11:00:53 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-1-22 10:57
不能理解为什么雨淋系统必须用温感。。

预作用只是喷淋的一种,雨淋下来的水量太大

点评

所以用温感?  发表于 2017-1-22 13:40
 楼主| 发表于 2017-1-22 20:20:08 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-1-22 10:57
不能理解为什么雨淋系统必须用温感。。

我的理解为是雨淋系统的触发信号是温感,不像是一般的水喷淋系统通过喷头水银受热爆破,导致水管压力变小触发压力开关信号。
这里温感报警一定是已经明确发生火灾的情况下了,雨淋系统才启动灭火,而烟感敏感度高容易误报。
     
发表于 2017-1-23 11:30:40 | 显示全部楼层
六七男 发表于 2017-1-22 20:20
我的理解为是雨淋系统的触发信号是温感,不像是一般的水喷淋系统通过喷头水银受热爆破,导致水管压力变小 ...

自动喷水灭火系统设计规范上的雨淋场所为火灾蔓延快,室内净空高,危险级高。
没有像预作用系统一样提到严禁系统误报。

火规上则没有说明。。
     
发表于 2017-1-23 15:07:55 | 显示全部楼层
简单的说,象雨淋系统等开式系统,只会用温感等不容易误报的探测器作最终动作信号。
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:06:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-22 08:42
雨淋系统容易漏掉的:
1.采用温感
2.雨淋阀(里面的电磁阀)的手动控制线

{:1_416:}{:1_416:}{:1_418:} 复查了一下图纸,确实还漏掉了雨淋阀的手动控制线
     
发表于 2017-1-24 11:32:43 | 显示全部楼层
请问楼主这个雨淋系统是应用在哪个场所的?如果是超过12米了的高大空间,用温感实际意义也不大了
 楼主| 发表于 2017-1-24 18:22:59 | 显示全部楼层
这个是应用在一个储存酒的陶坛库内,层高4.8米。
     
发表于 2017-1-24 22:08:58 | 显示全部楼层
酒库用雨淋系统会不会有问题?
 楼主| 发表于 2017-1-25 10:44:33 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-1-24 22:08
酒库用雨淋系统会不会有问题?

问了一下水专业的同事,这是规范的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则