账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5180|回复: 8

[求助] 开关柜的选择

[复制链接]
发表于 2017-1-18 15:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般常规配电柜配熔断器保护变频器如何选择柜子?先谢了!

评分

参与人数 1贡献 +3 E币 +8 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 3 + 8 + 3 实际中问题

查看全部评分

发表于 2017-1-18 15:34:53 | 显示全部楼层
你这个是高压变频器还是低压的?
 楼主| 发表于 2017-1-18 15:58:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-1-18 15:59 编辑

0.4KV低压比较多,高压暂定1台
     
发表于 2017-1-18 20:37:43 | 显示全部楼层
需要提供以下参数才能确定:
1.一次方案图;
2.元器件的型号和参数;
3.进出线方式;
 楼主| 发表于 2017-1-19 08:45:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-1-19 09:30 编辑

谢谢版主提醒!暂定2级负荷,2路高压互为备用,高压架空进线,1路带2台800KVA变压器,另1路带1台500KW高压变频(暂定6.0-6.6KV鼠笼电机),MCC上进线,10等米平台有设备,地面有设备,变压器房临贴水泵房旁上进线,2台变压器互为备用2进线1母联,每段MCC最大容量75KW 110KW为变频与软启动快熔保护,小的工艺电机0.75,1.1 2.2KW等都有,断路器保护,型号不限,消防末端切换,如果不满足消防工艺等要求,上高压柴油发电机如何?低压开关柜最好GCK GCS GGD,如果不行再考虑其他,高压保护柜最好国内的,开关器件不要求,高压系统一次方案我不会画,如果时间上考虑自动切换暂定10S-20S又如何?TN-S系统。
 楼主| 发表于 2017-1-19 11:26:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-1-19 11:51 编辑

补充一下供电部门给出的是10KV架空进线,我这边应该可以转换为电缆吧
     
发表于 2017-1-20 16:32:01 | 显示全部楼层
注意很多开关柜厂家的变频器单元的温升都不合格的。
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:59:03 | 显示全部楼层
谢了!那低压变频器只有做非标柜+加扇热风扇比较合理了,如果挂墙维护间距要拓宽了。
发表于 2017-3-2 15:13:41 | 显示全部楼层
高压还是低压?什么柜子?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则