强腐蚀环境桥架防腐选择玻璃钢的还是热镀锌的好?有什么建议,谢谢!
发表于 2017-1-18 11:22:58 | 显示全部楼层
如果可以用玻璃钢的,用玻璃钢,轻,价格也便宜
发表于 2017-1-18 11:24:14 | 显示全部楼层
有些是不能用的,如消防电缆
 楼主| 发表于 2017-1-18 11:42:41 | 显示全部楼层
假如我用ZR电缆作为防爆消防区(柴油,甲烷等)的动力控制电缆,玻璃钢桥架防腐,哪方面没有考虑到?
     
发表于 2017-1-18 11:50:19 | 显示全部楼层
分包一直推荐铝合金桥架
发表于 2017-1-18 14:18:54 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 11:42
假如我用ZR电缆作为防爆消防区(柴油,甲烷等)的动力控制电缆,玻璃钢桥架防腐,哪方面没有考虑到?

消防电缆,必须采用金属桥架(还是封闭式的)
普通电缆,规范没有不同意使用玻璃钢,但在防爆场所,不推荐(主要是电缆分出的要采用钢管,不好连接)
 楼主| 发表于 2017-1-18 14:46:37 | 显示全部楼层
这个问题挺头痛,现场人员反映桥架腐蚀比较严重,兼顾防火防爆防腐有什么建议?铠装电缆如何?
发表于 2017-1-18 14:51:02 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 14:46
这个问题挺头痛,现场人员反映桥架腐蚀比较严重,兼顾防火防爆防腐有什么建议?铠装电缆如何?

热镀锌的桥架,耐腐蚀能力还是不错的
     
发表于 2017-1-19 10:04:26 | 显示全部楼层
热镀锌,只是一般的最普通防腐,几乎是个桥架就得热镀锌。
防腐好的是热浸锌,但是价格也贵。
     
发表于 2017-1-19 10:11:03 | 显示全部楼层
桥架可没听说过有防爆型的。
分梯架式、托盘式、槽式。槽式密闭性最好,但是散热效果也最差。
发表于 2017-8-21 13:47:27 | 显示全部楼层
推荐用铝合金的电缆槽