账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17980|回复: 36

[问题探讨] 关于过载保护和短路保护

[复制链接]
     
发表于 2017-1-11 19:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到建筑电气的一篇文章如下:
有个疑问,之前一直也有.过载保护和短路保护的区别到底在哪里?
审图有提到消防主机配电开关不应用常用的微断,需要单磁型微断.还是强条.
消防主机一般也就是350W,松江主机.16A的开关,怎么会过载..
20.jpg
     
发表于 2017-1-11 21:23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-1-11 21:29 编辑

过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。0.35kw的电动机其额定电流大概在1.0A左右,如果采用只有单磁保护的16A的微断来作为电动机的保护元器件,例如以C60MA-MA-16A为例,如图:
60.jpg

63.jpg
其瞬动磁脱扣保护的范围为12In±20%,即:
1.当故障电流小于12*16*0.8=153.6A时,断路器一定不脱扣;
2.当故障电流小于12*16*1.2=230.4A,大于12*16*0.8=153.6A时,断路器可能脱扣也可能不脱扣;
3.当故障电流大于12*16*1.2=230.4A,断路器一定动作。
61.jpg
对于额定电流只有1.0A左右的0.35kw电动机,这个MA16的单磁断路器作为过载保护显然不能,做短路保护断路器规格也过高,可以选C60MA-MA-1.6A
0.35kW电动机起动电流峰值按14倍的额定电流估算则为:14A,而C60MA-MA-1.6A微断瞬动保护磁脱扣的下偏差值为:12*1.6*0.8=15.36A,大于电动机的起动电流峰值,即电动机在起动过程中断路器不会动作,可作为0.35kw电动机的短路保护,过载保护需另选热继电。



回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-1-11 21:36:37 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-1-11 21:23
过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。0. ...

谢谢斑主指教.还有几个问题。
1、消防主机,消控室的主机应该不是电机类型?
2、过载时间长,绝缘也会破坏。以绝缘是否破坏区分过载电流、短路电流是否合理?
3、消防主机及其他消防设备可以不考虑过载吧?

点评

我同意  发表于 2017-1-12 09:50
发表于 2017-1-12 08:40:49 | 显示全部楼层
其实,任何线路都应考虑短路保护和过负荷保护
发表于 2017-1-12 08:41:21 | 显示全部楼层
用单磁断路器或微断,反而不符合要求
发表于 2017-1-12 08:42:23 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-1-11 21:23
过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。0. ...

在这里借问一下版主:20KV的开关柜和变压器比10KV的尺寸大多少?
     
发表于 2017-1-12 09:33:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-12 08:40
其实,任何线路都应考虑短路保护和过负荷保护

好像不对了吧?

老诚版主,我说的对不对?
     
发表于 2017-1-12 09:49:23 | 显示全部楼层
没有过负荷可能的设备,其线路可以不考虑过负荷保护
     
发表于 2017-1-12 09:53:48 | 显示全部楼层
我认为,除了电机类设备,一般工程中其它消防设备因其采用专用线路的排他性接线方式,基本都没有过负荷的可能。不同意的请列举具体情形。
发表于 2017-1-12 10:34:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-12 09:33
好像不对了吧?

老诚版主,我说的对不对?

低规6.1.1:配电线路装设短路保护和过负荷保护
     
发表于 2017-1-12 11:01:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-12 10:34
低规6.1.1:配电线路应装设短路保护和过负荷保护

你漏看了什么吧?

老诚版主,我说的对不对?
     
发表于 2017-1-12 11:08:52 | 显示全部楼层
老诚版主在哪里
     
发表于 2017-1-12 11:51:21 | 显示全部楼层
配电线路和用电设备有不同的要求。消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱之间的线路)应设仅动作于报警信号的过载保护;消防用电设备(末端控制箱出线)可只设短路保护。
不可能过载的线路有明确的定义,接固定设备并非不可能过载的线路。
     
发表于 2017-1-12 12:45:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-1-12 12:48 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-1-12 08:42
在这里借问一下版主:20KV的开关柜和变压器比10KV的尺寸大多少?

对于空气绝缘的中压开关柜,例如国产的KYN28,ABB的ZS1,施耐德的PIX等,24kV时要求柜内裸导体的空气净距是180mm,12kV时要求柜内裸导体的空气净距是125mm,所以24kV的中压柜会比12kV时大一些,截图来自DL404;
66.jpg
对于气体绝缘的中压开关柜,例如国内的XGN,ABB的safering,施耐德的FBX/RM6,因为回路导体都是密封在充满SF6气体的不锈钢气箱内,所以目前市场上的24kv和12kv使用的都是同一个尺寸的柜体,但测试时工频耐压水平和雷电冲击耐压水平不一样,截图来自于中压柜制造试验标准GB11022。
65.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则