账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8959|回复: 17

[问题探讨] 哪些设备的控制箱能注明厂家自带?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-27 23:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪些设备的控制箱能注明厂家自带?设计需要对控制箱提出什么样的要求?现在常规情况下不出二次图,这个问题我一直都不知道怎么划分清楚,你来说说。。。

点评

设计不把控制要求明确或提供二次图方案(包括引用图集),难道应该让没有设计资质的供货商来负责。可以先思考一下我在8楼提的几个问题  发表于 2016-12-28 13:28
     
发表于 2016-12-28 08:04:34 来自手机 | 显示全部楼层
觉得都可以吧,说明保护要求,控制要求,写图集号,多少页。
发表于 2016-12-28 09:08:32 | 显示全部楼层
大神看看最新的2016设计深度规定
     
发表于 2016-12-28 09:14:37 | 显示全部楼层
发电机、电梯、卷帘、生活升泵、中央空调
     
发表于 2016-12-28 11:03:00 | 显示全部楼层
潜污泵控制箱 是自带的么?
发表于 2016-12-28 11:21:16 | 显示全部楼层
重要设备、功率较大设备应画出一次图,并注明二次原理采用图。小设备或与控制设备配套紧密的设备如生活泵、防火卷帘等可以要求自带控制箱
     
发表于 2016-12-28 11:42:30 | 显示全部楼层
其实所有箱柜都是向盘厂采购的。只要清楚功能或有图集提供,谁采购都一样。我也习惯由厂家配套,并提供图集页码,另外在说明中加上一些要求。
     
发表于 2016-12-28 13:24:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2016-12-28 13:25 编辑
fitman 发表于 2016-12-28 11:42
其实所有箱柜都是向盘厂采购的。只要清楚功能或有图集提供,谁采购都一样。我也习惯由厂家配套,并提供图集 ...

工程中用到的控制柜都是为水、暖设备服务的。请问1. 厂家配套是谁决定,水暖专业还是电气专业。2. 厂家是否指水泵风机设备供货商。3,如果是水暖图纸上注明配套,那电气设计选用的图集方案或控制要求是否仅写在电气图纸上,4. 如果由水泵风机设备供货商配套,仅写在电气图纸上的要求无法保证相应的供货商看到。如果实际订货制造时遗漏设计条件,谁的责任。
发表于 2016-12-28 14:20:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-12-28 13:24
工程中用到的控制柜都是为水、暖设备服务的。请问1. 厂家配套是谁决定,水暖专业还是电气专业。2. 厂家是 ...

这个还是要水、暖和电专业充分沟通。让水、暖和厂家确认后给电气提资料
     
发表于 2016-12-28 14:34:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-12-28 13:24
工程中用到的控制柜都是为水、暖设备服务的。请问1. 厂家配套是谁决定,水暖专业还是电气专业。2. 厂家是 ...

说说我遇到的实际情况:
1、控制箱柜的图框是画在系统图和平面图的,不管是甲方还是造价也不会遗漏的(部分设计员在平面图漏画了,有经验的造价也会加上去,但强烈建议在平面图中也应画出控制箱)。
2、如果甲方把控制箱也归入水泵风机的标的中,那最省事,那些厂商都知道你要的是什么,基本不会再咨询设计人员。
3、最麻烦的是甲方为省钱,把这些箱柜单独交给盘厂生产,这时一般都会要求详细二次接线图或给图集的电子版.
    只要我们有图集及技术要求,工程上很少遇到出错的现象,出现了基本都是供应商的责任,与设计无关。最后想说的是,对于大功率电机到控制箱之间的电缆,一定要在图纸上标示,否则很容易出现投标缺项的现象。
     
发表于 2016-12-29 17:10:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2016-12-29 18:41 编辑
rainmen_73 发表于 2016-12-28 13:24
工程中用到的控制柜都是为水、暖设备服务的。请问1. 厂家配套是谁决定,水暖专业还是电气专业。2. 厂家是 ...

说一下我们行业工程中的做法:

首先我们的图纸上很少直接就写“厂家配套”这四个字,设备清单中需要写明1)工艺设备成套供货、2)电气厂商按图集供货、3)按电气图加工。另,工艺专业对电仪专业的设计条件单中单独有“是否随机成套电控系统”这项;如果工艺没提这项,那么电气专业只能按2、3设计。

如果是工艺设备成套供货的电控系统,如果电气专业对成套电控系统有特殊要求,在电气设计总说明中应写明,同时工艺专业总说明亦应写明“成套电控系统特殊要求见电气专业图纸”;一般对于我们来说,特殊要求都是指信号反馈与远程控制的相关内容(我截了个某工程设计总说明,见附图)。如果这些控制与反馈都没有,那最简单了,什么图都不用画了、什么说明也不用写了,只需要按容量配线路就可以了,我的责任或者说设计分界点就到你电控系统电源进线处,之后的问题都与我无关了。这种情况对于设计的好处是省事了、坏处是设计人对这个工艺设备的工作原理、运行方式与保护内容一无所知;对于业主的好处是责任划分明确,主机械设备、辅助设备、电控系统都是你工艺设备厂家自己的事儿了,我就对你一家说话,不用扯皮了,坏处是多花了银子;对于设备厂家的好处是多了一个利润点(这种成套电控系统的报价可比第三方盘厂做的要高得多得多),坏处是出问题不好推卸责任了……

如果是电气厂商按图集供货的电控系统,那只需要出一次系统图并对保护元件进行选型整定、然后配线,二次图给图集号(如果与图集不完全相同,应给出说明要增加哪些或者减少哪些),由电气设备制造商完成其余工作。这个责任就比较模糊了,出了问题,业主找厂商解决,厂商说我按图加工;业主找设计解决,设计说我按国家标准引用图集;都不出头,业主找谁去啊?找庞传贵还是李炳华啊……

如果是按电气图加工的电控系统,那没说的,所有的一次、二次、端子、箱面都要出图纸,责任很明确;出问题设计单位和电气设备厂商统统到场,设计单位牵头按图纸分析到底哪的毛病。

至于楼主问的哪些设备能随机自带电控系统,我可以明确的告诉你,所有设备!只要你能想到的设备,业主方只要拿钱,工艺厂商都能给你成套出来,不管你觉得多复杂的工艺设备组,嘿嘿,大不了工艺设备厂商找人给你做一套呗。

附图
QQ截图20161229171410.jpg QQ截图20161229165117.jpg

点评

说的很透彻了。工业院在这方面责任界限明晰。民用院本来没啥复杂自控,但见过不少设计人员套个国标都不肯甚至不会,更不必说自己画二次,包括一些大院。  发表于 2016-12-30 09:41
     
发表于 2016-12-30 15:16:35 | 显示全部楼层
顺便求问一下,冷冻机房内冷冻水泵通常采用变频或星三角启动。求二次图参考?10D303-3上都是直接启动的。
     
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:53:10 | 显示全部楼层
民用行业哪个专业来把控设备工艺,没工艺专业,自家顾自家,其他两个专业对电气控制了解几乎为n,甚至有对自己的设备运行策略都模棱两可,我只画个单线图而已,我单线图都不想画,各专业自行配置控制箱,有时候我担心控制箱里面有没有热保护,有没有隔离开关,有没有。。。。

点评

你放心,工艺设备机组自带的电控系统绝对比设计院设计的非标合理、可靠。  发表于 2017-1-3 10:14
     
发表于 2017-1-7 23:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
建议:图集上没有的,一律随设备供货!!!

你有多少时间和精力研究过程控制、画控制原理图?
设计院做二次控制是不合适的,考虑也不够全面
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-1-18 13:03:30 | 显示全部楼层
IDC机房项目,没配工艺专业,在搞不清的前提下,水暖提全部自带,估计是拿不准就变成了自带,变频器自带,控制箱自带,变频器空调柜自带,启动柜自带。。。凡是能自带的都自带,不能自带的也想全部自带,觉得有点乱,故有此问,自带倒是省事了,配电回路其他元件省画了。
什么时候消防泵、消防风机也全部自带,全部统统自带。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则