账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4494|回复: 5

[求助] 地下单独变电所是否需要设置消控室

[复制链接]
     
发表于 2016-12-26 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。市政的单独地下10KV变电所,有少量消防联动设备(消防风机、气灭).根据GB50116-2013 第3.2.1 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室。但是感觉这么小的建筑设置消控室似乎不经济合理,不设的话又不符合规范,好纠结。
发表于 2016-12-26 17:27:23 | 显示全部楼层
其实大家都知道不用做,但确实被“规范”嗝的难受
发表于 2016-12-26 18:49:13 | 显示全部楼层
单独变电所需要气灭么?

为什么地面的单独变电所都没有气灭呢?
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 19:06:55 | 显示全部楼层
一点通 发表于 2016-12-26 18:49
单独变电所需要气灭么?

为什么地面的单独变电所都没有气灭呢?

方案阶段,气灭是暂定的。水专业的可能后面会取消
发表于 2016-12-27 08:50:28 | 显示全部楼层
如果是单独的,不用考虑气体灭火,也就不需要消防控制室等
     
发表于 2016-12-28 08:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
有消防联动就得设,规范在那里,如果设在地上,没有防排烟风机可以不设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则