账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4401|回复: 9

[求助] 现在有1小时双头灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-21 22:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范要求应急时间1个钟,大家现在如何执行?
     
发表于 2016-12-22 08:06:36 | 显示全部楼层
1h.png
     
发表于 2016-12-22 08:11:15 | 显示全部楼层
GB 7000.2-2008 /IEC 60598-2-22:2002《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》
发表于 2016-12-22 09:34:04 | 显示全部楼层
双头灯,看到很多都是标明90分钟的
QQ图片20161222093303.png
     
发表于 2016-12-22 12:48:00 | 显示全部楼层
标准的都是90分钟...不过规范所要求的1小时,一般指设备几年后,经过电池衰减后的持续时间..
一般初装蓄电池时间90分钟的应急灯,未必可以满足要求.
     
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:31:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-22 09:34
双头灯,看到很多都是标明90分钟的

这个只能满足30min的应急时间。
发表于 2016-12-22 14:35:15 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2016-12-22 14:31
这个只能满足30min的应急时间。

一般建筑,30分钟够了。高大上建筑,应急照明双电源供电,就不需要三倍时间要求。
     
发表于 2016-12-22 14:59:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-22 14:35
一般建筑,30分钟够了。高大上建筑,应急照明双电源供电,就不需要三倍时间要求


高大上建筑,应急照明双电源供电,就不需要三倍时间要求——哪来的说道?
     
发表于 2016-12-22 15:39:13 | 显示全部楼层
高达上建筑不一定说不上边,大于2w的地下室,住宅随处可见..
按这条都需要60分钟...
3.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-12-23 22:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
有没有这样的双头灯,求产品。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则