账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10893|回复: 16

[规范条文] GB 51039-2014中的“患者区域”该如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-9 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51039中使用了一个患者区域的概念,但没有具体解释。条文说明中虽有一个图示,也不很清楚。
规范8.3.6条要求,1、2内医疗场所的“患者区域”设置辅助等电位联结母排。请问,病房属不属于“患者区域”,是否需要设置等电位联结母排?
发表于 2016-12-12 09:23:18 | 显示全部楼层
原来论坛里讨论过,是否病房内设置两个LEB,卫生间一个、病房一个
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:26:03 | 显示全部楼层
问题的关键,在于“患者区域”到底是指哪些地方。规范不写清楚,很害人。该整不整有问题,不改整的地方整了,又浪费了。
     
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:03:47 | 显示全部楼层
现在编规范,都是抄来抄去。究竟该咋个整,可能编规范的人都说不清楚。
     
发表于 2016-12-14 12:39:00 | 显示全部楼层
病房不属于1、2类医疗场所。
发表于 2016-12-14 14:58:19 | 显示全部楼层
学习中,学习中。。。。
     
发表于 2016-12-14 15:23:29 | 显示全部楼层
患者区域即病床周围1.5m,高2.5m范围。
普通病房属于1类区域。
     
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:14:28 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-12-14 15:23
患者区域即病床周围1.5m,高2.5m范围。
普通病房属于1类区域。

“患者区域即病床周围1.5m,高2.5m范围。”有依据吗?条文说明的图示,是表示病床还是手术台?规范没有说明。
     
发表于 2016-12-15 12:02:08 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-12-14 15:23
患者区域即病床周围1.5m,高2.5m范围。
普通病房属于1类区域。

我认为,病房内只是注射、吃药、测脉搏体温等。应该不属于1类医疗场所。不知我的理解是否正确。
发表于 2016-12-16 14:26:49 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-12-14 16:14
“患者区域即病床周围1.5m,高2.5m范围。”有依据吗?条文说明的图示,是表示病床还是手术台?规范没有说 ...

请参见GB16895.24-2005
     
 楼主| 发表于 2016-12-16 16:04:59 | 显示全部楼层
911room 发表于 2016-12-16 14:26
请参见GB16895.24-2005

GB 51039-2014引自GB16895.24-2005,GB16895.24-2005引自IEC 606901-1-1。但这三份资料中,对患者区域的说法基本一样:没有定义,只有一个示例。

不过,如果可以推测的话,我更认为“患者区域”是指手术台附近,这是因为:
1、这个图形看起来更像是一个病人躺在手术台上,而不是一个病人睡在病床上;
2、病人在病房中只是休息,可能有一些监控仪器,但不会有治疗设备,不用等电位联结;
3、从目前来看,还没有看到有设等电位连接端子的病房。
     
发表于 2016-12-17 10:28:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-12-17 10:39 编辑
azbe 发表于 2016-12-16 16:04
GB 51039-2014引自GB16895.24-2005,GB16895.24-2005引自IEC 606901-1-1。但这三份资料中,对患者区域的 ...

3.79
* PATIENT ENVIRONMENT
any volume in which intentional or unintentional contact can occur between a PATIENT and
parts of the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM or between a PATIENT and other persons touching
parts of the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM
3.79 * 患者环境
是这样的一个任意空间,在这个空间内患者能有意或无意的触及医用电气设备或系统的
部件,或者患者与其它能触及医用电气设备或系统部件的操作者之间形成接触。
Subclause 3.79 – PATIENT ENVIRONMENT
It is difficult for this standard to define dimensions for the volume in which diagnosis,
monitoring or treatment occurs. The dimensions for the PATIENT ENVIRONMENT given in Figure
A.9 have been justified in practice.
对本标准来说,确定进行诊断、监护或治疗空间的尺寸是非常困难的。图A.9 给
出的患者环境尺寸是根据实践判定的。



QQ截图20161217103122.png
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:24:51 | 显示全部楼层
看了这个规定,感觉“国际专家”和国内专家一样不靠谱!照这样定义的话,医院里的所有空间都可以划为“患者区域”!
发表于 2016-12-19 11:38:21 | 显示全部楼层
可以参考以下定义
QQ图片20161219113737.png
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:47:43 | 显示全部楼层

你这个是哪本规范规定的?这个说法还算合理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则