账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8184|回复: 10

[问题探讨] MEB与LEB之间的电气连通问题

[复制链接]
发表于 2016-12-5 09:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 norman2000 于 2016-12-5 09:38 编辑

按照图集做法LEB与本层建筑结构钢筋连通,MEB也应当与建筑的结构钢筋导通,那么能不能理解为LEB与MEB之间其实已经通过建筑的结构钢筋导通?
发表于 2016-12-5 09:39:54 | 显示全部楼层
那还得看LEB与MEB之间的结构钢筋是否是电气连接
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:45:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-5 09:39
那还得看LEB与MEB之间的结构钢筋是否是电气连接

是的,个人看法结构钢筋基本都能做到电气导通吧,楼板内钢筋与圈梁内钢筋连通,圈梁钢筋与结构柱内钢筋连通。如果没连通会存在防雷的安全隐患吧?
     
发表于 2016-12-5 09:53:25 | 显示全部楼层
理论上是连在一起的。
可是,关注的范围、效果不一样。
发表于 2016-12-5 09:55:18 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-5 09:45
是的,个人看法结构钢筋基本都能做到电气导通吧,楼板内钢筋与圈梁内钢筋连通,圈梁钢筋与结构柱内钢筋连 ...

是的,现在基本上都是连通的
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:07:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-5 09:55
是的,现在基本上都是连通的

谢谢元老的解答{:1_412:}
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:09:30 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-12-5 09:53
理论上是连在一起的。
可是,关注的范围、效果不一样。

谢谢解答{:1_412:}
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:11:23 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-12-5 09:53
理论上是连在一起的。
可是,关注的范围、效果不一样。

谢谢您的解答
     
发表于 2016-12-5 15:05:48 | 显示全部楼层
严格来说,LEB与MEB是靠接地干线连接的。虽然大家都连接建筑内筋。但考虑通道时并不是内筋。这一点国标图集D503表现得非常明显(多电源的多MEB连接更直接不认可建筑内筋作为连接通道。对这一点本人保留不同意见)。
     
发表于 2016-12-6 23:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
一直有这样一个疑问,干嘛非得近电房的meb啊,水暖管,电气各种强弱电的管,每个接meb那得多少根干线进电房啊,能不能在建筑外一圈钢筋直接接啊。
     
发表于 2016-12-7 09:38:31 | 显示全部楼层
不必关注LEB和MEB是否导通。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则