账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5923|回复: 12

[问题探讨] 卫生间未做LEB时候的电位疑问

[复制链接]
发表于 2016-12-2 17:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间未做LEB, 卫生间插座PE线连到户内配电箱。当卫生间内电气设备发生接地故障,e点的电位是不是和d点的一样?

未做LEB 电位

未做LEB 电位

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2016-12-3 10:00:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-12-3 10:02 编辑

明摆着,一样的!e、d点电位相同。a,b,c,d间的电位依次降低。
发表于 2016-12-5 10:43:12 | 显示全部楼层
e点和d点电位还是有差别的,存在Id在PE线上的压降
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 norman2000 于 2016-12-5 10:47 编辑

那么问题来了 E点电位怎么确定?
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:52:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-5 10:43
e点和d点电位还是有差别的,存在Id在PE线上的压降

请问下元老:此时人体预期接触电压怎么计算呢?还是 Id X Za-d 吗?
发表于 2016-12-5 11:08:59 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-5 10:52
请问下元老:此时人体预期接触电压怎么计算呢?还是 Id X Za-d 吗?

是的,此时预期接触电压还是很高的
     
发表于 2016-12-5 12:24:48 | 显示全部楼层
不一样啊 ,E点可作0点,d点为IdxPEad的压降。
     
发表于 2016-12-5 14:46:29 | 显示全部楼层
d与e的电位是一样,但不做局部等电位,则人受的电击为ad之间的压差。如果在入户总箱处作接地,则为ac的压差,如果浴室b处作等电位,则为ab的压差。这个压差随接近漏电处而减少。

点评

对的。  发表于 2016-12-6 11:26
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-6 16:23:51 | 显示全部楼层
不一定相同,分析会很复杂的
     
发表于 2016-12-7 09:32:12 | 显示全部楼层
其实分析也很简单。两点是否同电位看两方面:1是两点应有导体连通;2是两点之间不应有大的故障电流流通。满足这两个要求,可认为这两点之间是同电位(如果有大电流流过,则要看连接导体的阻抗在故障回路中是否足够小)。
     
发表于 2017-1-17 10:20:03 | 显示全部楼层
在国标图集15D502第18页,注3:卫生间局部等电位联结不得与卫生间外的PE线连接,以防外部危险的故障电位窜入。
此图表示的是卫生间,却讨论的是与总等电位联结箱的关系。是不是有点乱。
     
发表于 2017-1-17 10:47:22 | 显示全部楼层
图集注3没有说清楚。全面的应是当没有PE线引入浴室时,等电位连结不应与外部PE线连接。当浴室有I类设备而引入PE线时,PE线应与等电位端子板连结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则