账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7129|回复: 9

[求助] 一用一备水泵的控制问题

[复制链接]
     
发表于 2016-11-29 10:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:冷冻水泵一用一备,可以用一个接触器和继电器,只在末端切换吗?
发表于 2016-11-29 10:45:55 | 显示全部楼层
没有明白什么意思?麻烦上图或详细表述
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:39:59 | 显示全部楼层
两台电机并在继电器下面,加个转换开关
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:45:39 | 显示全部楼层
冷冻水泵一用一备,冷却水泵一用一备,启动顺序是先起冷冻,停机顺序是先停冷却泵,所以不知道备用的泵怎么并到控制回路里
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 12:05:28 | 显示全部楼层
此系统包括冷水机组和水泵、冷却塔,控制回路实现了起停顺序,但是因为每台水泵都是一用一备,所以不清楚备用的水泵是怎么接的
发表于 2016-11-29 14:13:29 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2016-11-29 12:05
此系统包括冷水机组和水泵、冷却塔,控制回路实现了起停顺序,但是因为每台水泵都是一用一备,所以不清楚备 ...

备用水泵也需要接触器和热继,具体可参看标准图集
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 14:26:21 | 显示全部楼层
谢谢了,我看看
     
发表于 2016-11-30 13:18:12 | 显示全部楼层
不可以,固定安装的备用泵需要独立的MCC回路,除非你的备用泵是仓库冷备。
     
 楼主| 发表于 2016-12-1 14:35:59 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2016-11-30 13:18
不可以,固定安装的备用泵需要独立的MCC回路,除非你的备用泵是仓库冷备。

明白了,两台水泵的主回路独立设置断路器和接触器,但是在控制回路里可以用一个转换开关来切换两台水泵吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则