账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7661|回复: 6

[求助] 粮食仓库(丙类)是否需要设置应急照明

[复制链接]
     
发表于 2016-11-24 15:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一个粮食仓库(丙类)是否需要设置应急照明,若需设置,堆粮线为6.5m,应急照明的高度为多少合适

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-11-24 15:49:47 | 显示全部楼层
看防火规范,应设的地方没有你不设也没人说你,但是我基本都会在疏散门和安全出口设出口指示灯。
     
发表于 2016-11-24 17:51:20 | 显示全部楼层
见《建筑设计防火规范》第10.3.1条。
     
发表于 2016-11-24 19:25:46 | 显示全部楼层
防火规范写的都是疏散照明。
     
发表于 2016-11-25 10:55:21 | 显示全部楼层
ice393 发表于 2016-11-24 19:25
防火规范写的都是疏散照明。

疏散照明是应急照明的一种。
应急照明包括疏散照明、备用照明、安全照明。
发表于 2016-11-25 14:56:23 | 显示全部楼层
几个出口设置疏散指示及疏散灯
     
发表于 2016-11-29 13:39:38 | 显示全部楼层
粮油工程有一系列标准,平仓、筒仓、防爆……
楼主先看一下

没有特殊要求的话,就按50016的


有的粮仓爆炸危险性比较高,要仔细考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则