账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5087|回复: 2

[一次接线] UPS为何优先选择电缆接线,变压器侧出线和上出线外壳尺寸有何变化?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-17 22:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我看到的是800的UPS:630的电缆进线的,600的双400拼的,为什么不选择母线呢?变压器有侧出线和上出线,选择哪种方案更好,受容量限制还是受外壳尺寸设计限制,具体是什么?
     
发表于 2016-11-22 21:09:40 | 显示全部楼层
变压器有侧出线和上出线,选择哪种方案更好,受容量限制还是受外壳尺寸设计限制,具体是什么?
---变压器柜侧出线还是上出线取决于变压器柜与低压进线柜的位置,如果二者靠近的话,变压器柜侧出线是不错的选型(当然也可以上出线,通过母线槽或者母线桥连接),如果变压器柜与低压柜排列不在同一个房间,那采用母线槽或母线桥是首选。
     
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:46:28 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-11-22 21:09
变压器有侧出线和上出线,选择哪种方案更好,受容量限制还是受外壳尺寸设计限制,具体是什么?
---变压器 ...

1.不知道为何侧出线时,厂家要求变压器尺寸变宽;
2.2500的变压器用西门子的低压柜1000深(低压柜上出线),成套厂说变压器做不了侧出线,1200深低压柜才行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则