账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18446|回复: 17

[求助] 消防电源负荷等级的判断

[复制链接]
     
发表于 2016-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房上,它的消防电源负荷等级

点评

三级负荷  发表于 2016-11-9 09:37
发表于 2016-11-9 09:41:35 | 显示全部楼层
每个厂房是三级负荷,如其应急照明、排烟机等。水泵房是二级负荷。消防水箱的用电设备也是二级负荷。
发表于 2016-11-9 09:44:27 | 显示全部楼层
像这样的情况,一般都考虑备用电源,即使单个厂房的三级负荷
     
发表于 2016-11-9 10:43:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 09:41
每个厂房是三级负荷,如其应急照明、排烟机等。水泵房是二级负荷。消防水箱的用电设备也是二级负荷。

水泵房是二级负荷。消防水箱的用电设备也是二级负荷——

请问依据何在?
     
发表于 2016-11-9 10:44:55 | 显示全部楼层
室外消防用水量不大于35l/s,全部为三级

点评

看清楚了?  发表于 2016-11-9 11:28
发表于 2016-11-9 11:18:10 | 显示全部楼层
这里有一个施工图审查原则
QQ图片20161109111438.png
     
发表于 2016-11-9 11:25:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 11:18
这里有一个施工图审查原则

你的说法,与这个施工图审查原则相悖。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-5 11:04:48 | 显示全部楼层
又碰上老问题,一个厂区几个厂房、办公楼建筑全是三级负荷,水泵房是几级?查了半天,发现相关的规范是GB50016-2014建筑设计防火规范,10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

还是强条咧,虽然没说到底水泵房到底是几级负荷,但是设置自动切换装置不是二级是什么
     
发表于 2023-9-5 11:21:46 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-9-5 11:04
又碰上老问题,一个厂区几个厂房、办公楼建筑全是三级负荷,水泵房是几级?查了半天,发现相关的规范是GB50 ...

你这是啥逻辑?有双切换就是二级负荷?
     
发表于 2023-9-5 11:25:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 11:18
这里有一个施工图审查原则

总的原则,就是按单体的室外用水量来确定各建筑的消防负荷等级
     
发表于 2023-9-5 14:00:44 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-5 11:21
你这是啥逻辑?有双切换就是二级负荷?

那是有两个电源的三级负荷?
     
发表于 2023-9-5 16:32:57 | 显示全部楼层
每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S?怎么来的,难道厂区不应该也是25吗
     
发表于 2023-9-5 17:33:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-9-5 16:32
每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S?怎么来的,难道厂区不应该也 ...

你可以跟水专业了解一下,对于一个园区有多栋厂房的情况,有可能不是简单按最大的单栋消防用水量来取值
     
发表于 2023-9-5 17:38:33 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-9-5 14:00
那是有两个电源的三级负荷?

现在GB 55037明确了,三级负荷可以不双切换。
原来的GB 50016没有明确,有一种做法,就是采用同一台变压器的两个回路,实现末端双切换。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-6 00:00:42 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-5 17:38
现在GB 55037明确了,三级负荷可以不双切换。
原来的GB 50016没有明确,有一种做法,就是采用同一台变压 ...

我们这以前就是不管你三级还是二级都双切,现在明确了,三级不切了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则