账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9808|回复: 8

[求助] 人防储油间的尺寸如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-1 09:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在设计一个地下人防项目,要做固定电站,没有看见人防规范对储油间的油箱的容积要求(J建筑防火规范有要求,但是好像对人防不适用),这样无法估算出储油间的面积?请问各位是如何设计的?
     
发表于 2016-11-1 09:13:15 | 显示全部楼层
规范要求7~10天的用电量,另外参照图集
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 09:25:25 | 显示全部楼层
能否告诉在那本规范上面写有7~10天的用电量
     
发表于 2016-11-1 09:39:38 | 显示全部楼层
GB 50038-2005/6.5.10
按柴油发电机的耗油量及储油时间确定。
储油时间可按 7~10d 计算。

07FJ05
11.png
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 10:42:51 | 显示全部楼层
谢谢大家。还有另一个问题,根据GB50098-2009柴油发电机房要做火灾报警吗?平时已经设置了火灾报警。战时若设火灾报警还需要另设消防控制室吗?

点评

战时不考虑FAS了。  发表于 2016-11-1 11:15
     
发表于 2016-11-3 02:45:56 | 显示全部楼层
人防技术措施给排水专业,有个储油量的计算,不知道为什么在给排水上,可以把固定电站那本图集上的例图面积提了
     
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:59:02 | 显示全部楼层
好的,电考虑多了,人防储油间是水专业设计的,不是电专业考虑的事情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则