[问题探讨] 《建筑物电气装置600问》中关于带电导体分类?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-26 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
王老的《建筑物电气装置600问》中的第1.28问中“图1.28”介绍了带电导体的分类。而第24.43问“图24.43”举例的两个图跟”图1.28‘所描述的有以下不一致:
1)根据“图1.28 (e)"所示”图24.43 (a)“是否应为三相四线接线,并且”图24.43 (a)“中的PE 线是否应为N线?
2)根据“图1.28 (f)"所示”图24.43 (b)“是否应为两相三线接线,并且”图24.43 (b)“中的PE 线是否应为N线?
请问大家这是印刷错误还是其他原因?
图1.28 低压带电导体系统示例.jpg
图24.43 110 V接地系统的最大接触电压.jpg
     
发表于 2016-10-26 09:58:44 | 显示全部楼层
接地是区别,王老图中没有错
     
发表于 2016-10-26 10:01:10 | 显示全部楼层
PE线不属于带电导体,不算入线制中的线数中。
发表于 2016-10-26 10:15:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-10-26 10:17 编辑

三相四线制,通长就是ABC加PEN线,三相五线,就是民间叫法了
     
发表于 2016-10-26 10:58:17 | 显示全部楼层
线制中的线是有工作电流的导体,不含PE,所以第一个图不画。
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位,只考虑相与PE及地的关系,所以一般不画N线。
     
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:08:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-26 10:01
PE线不属于带电导体,不算入线制中的线数中。

明白了,非常感谢您的的回复!
     
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:09:52 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-10-26 09:58
接地是区别,王老图中没有错

对,这也是一方面。还有就是如楼下“PE线不属于带电导体,不算入线制中的线数中。”非常感谢您的回复!
     
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:11:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-10-26 10:58
线制中的线是有工作电流的导体,不含PE,所以第一个图不画。
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位 ...

明白了,非常感谢您的的回复!
     
发表于 2016-10-26 13:53:11 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-10-26 10:58
线制中的线是有工作电流的导体,不含PE,所以第一个图不画。
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位 ...

讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位,只考虑相与PE及地的关系,所以一般不画N线——

此说属于概念错误。
     
发表于 2016-10-26 14:11:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-26 13:53
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位,只考虑相与PE及地的关系,所以一般不画N线——

此说属于 ...

呵呵,接地系统的防电击,各个论坛已经讨论得让人生烦了,难道李总有鲜货,说出来让大家学习学习。

点评

让人生烦? 呵呵。  发表于 2016-10-26 14:28
     
发表于 2016-10-26 14:20:31 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-10-26 14:11
呵呵,接地系统的防电击,各个论坛已经讨论得让人生烦了,难道李总有鲜货,说出来让大家学习学习。

N一般定义为零电位——

错误!
     
发表于 2016-10-26 14:37:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-26 14:20
N一般定义为零电位——

错误!

呵呵,我就估计是说这一点。这句话我最早打上去是没有一般两个字的,但想到这论坛较真的人多,所以加上去。
N当然不一定为零电位,但因其电位低,电击安全分析时一般不讨论他,所以才会引用王老的图。当我们认为N存在电击风险而加以讨论时,再引用王老的图就不对了。

点评

但想到这论坛较真的人多——呵呵!  发表于 2016-10-26 14:53
     
发表于 2016-10-26 14:49:24 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-10-26 14:37
呵呵,我就估计是说这一点。这句话我最早打上去是没有一般两个字的,但想到这论坛较真的人多,所以加上去 ...

呵呵没用。

王老的图,哪里说过N线是零电位、N线无电击危险?

尤其是TT系统,N线毫无疑问存在巨大的电击风险。
     
发表于 2016-10-26 14:50:30 | 显示全部楼层
N线,可不是什么PE线。
     
发表于 2016-10-26 15:04:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-26 14:49
呵呵没用。

王老的图,哪里说过N线是零电位、N线无电击危险?

"尤其是TT系统,N线毫无疑问存在巨大的电击风险。"
你真的这样认为?真的仔细考虑过?试试定量分析一下。