账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9959|回复: 5

[求助] 地下室进出电缆处理

[复制链接]
发表于 2016-10-24 15:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室的顶板上还有1米的覆土,现在需要从地下室进出20根左右电缆到室外电缆沟。
从地下室顶板上埋管,担心防水;从地下室侧墙上埋管,也要向上倾斜埋到电缆沟,也担心防水不好处理。
想问问大家如何处理?
     
发表于 2016-10-24 22:07:39 | 显示全部楼层
关于外墙穿管防水问题曾经困扰了很久,还有的单位为了防水贴着外墙做一个电缆井,都觉得略麻烦,现在的做法是20根管子,做成4x5,《地下室防水构造》101J301第55页
     
发表于 2016-10-24 22:12:04 | 显示全部楼层
想要的是不是这个做法?
QQ截图20161024220800.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-13 17:28:00 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-10-24 22:12
想要的是不是这个做法?

大佬,这个做法做出来,实际效果如何?
     
发表于 2021-12-14 08:48:16 | 显示全部楼层
这个做在外墙上还行,做在顶板上不好。
     
发表于 2021-12-14 09:16:09 | 显示全部楼层
这是DN100管的尺寸,如果是DN200(DN150)的管子之间的间距就调整为400(300)。
1.jpg

预埋件DN100镀锌钢管

预埋件DN100镀锌钢管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则