账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4837|回复: 6

[问题探讨] 户外照明装置中灯具的安装高度?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-18 10:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近日拜读王老的《建筑电气装置600问》,在P253页24.111条,“户外照明灯具对防直接接触电击应注意些什么?”中说当“”灯具离地面的高度小于2.8m时,其光源应用遮拦或外护物来防止直接接触。“而根据GB16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005附录B(或GB50054-2011第5.1.11条),不应该是2.5m吗?王老的这个说法有什么出处?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2016-10-18 11:08:30 | 显示全部楼层
建筑电气工程施工质量验收规范上也是要求2.5米

点评

这个要求应该针对建筑物内的室内照明灯具。  发表于 2016-10-18 14:36
     
 楼主| 发表于 2016-10-18 13:01:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-18 11:08
建筑电气工程施工质量验收规范上也是要求2.5米

那王老这个2.8m是来自哪里?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 非常细心啊。

查看全部评分

     
发表于 2016-10-18 14:30:45 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2016-10-18 13:01
那王老这个2.8m是来自哪里?


估计是这个:
GB 16895.28-2008/IEC 60364-7-714:1996《建筑物电气装置(第7-714部分):特殊装置或场所的要求 户外照明装置》


2.8.png
     
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:39:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-18 14:30
估计是这个:
GB 16895.28-2008/IEC 60364-7-714:1996《建筑物电气装置(第7-714部分):特殊装置或场所 ...

应该就是这个了,太感谢您了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则